燃气事故排风机算消防负荷吗?
copperbanana
2013年07月29日 14:38:49
只看楼主

比如燃气表间内设置的事故排风机,火灾的时候要不要切断电源?一些老工程师认为,事故排风机是消防负荷,即火灾发生时不切断电源,同时作为消防风机,也应该接受火灾自动报警系统(模块)和消防中控室(直启线)的控制。我对此有些疑问:1.事故排风机与可燃气体探测器联动,在发生燃气泄漏时启动,排出室内可燃气体,这个时候并没有火灾发生,与排烟风机等在火灾发生时工作的消防风机的工作方式有所不同,是否能等同对待?

比如燃气表间内设置的事故排风机,火灾的时候要不要切断电源?

一些老工程师认为,事故排风机是消防负荷,即火灾发生时不切断电源,同时作为消防风机,也应该接受火灾自动报警系统(模块)和消防中控室(直启线)的控制。

我对此有些疑问:

1.事故排风机与可燃气体探测器联动,在发生燃气泄漏时启动,排出室内可燃气体,这个时候并没有火灾发生,与排烟风机等在火灾发生时工作的消防风机的工作方式有所不同,是否能等同对待?

2.火灾发生时,未必有燃气泄漏,需要启动事故风机吗?即便同时伴有燃气泄漏,在燃气还没有起火爆炸的时候盲目把燃气排出,如何确定室外排放空间内没有明火?如果室外存在明火,不是等于把未被点燃的燃气送去点燃吗?

3.如果火灾发生时根本不需要事故风机,那我认为从避免发生电气火灾等次生灾害,应该作为非消防风机而切断电源。

综上,我认为事故风机不应算作消防风机。

另外,如果说一定要作为消防风机,我也想到了一种解释:火灾发生时不断电,但是不自动启动,而是由消防中控室根据火情来判断是否、何时需要启动事故风机。这种解释略显牵强,因为一般的排风机也可以做类似功用,但是我们一般都把非消防风机在火灾的时候断电了。

不知道各位在平时工作中,是怎么处理的燃气事故排风机的。
waswnn
2013年07月29日 14:46:18
2楼
事故排风机不等同于消防风机,有燃气泄漏才需要启动
回复
copperbanana
2013年07月29日 18:09:50
3楼
waswnn 发表于 2013-7-29 14:46 事故排风机不等同于消防风机,有燃气泄漏才需要启动我只是想知道算不算消防负荷,也就是说火灾发生的时候要不要切断电源。
回复
云飘飘
2013年07月30日 07:29:34
4楼
燃气事故时用的排风机算是消防负荷。
回复
电工刀
2013年07月30日 07:57:30
5楼
是消防负荷。
回复
开心老爸
2013年07月30日 09:26:00
6楼
事故排风机可以按消防负荷考虑,原因:
1.可燃气体探测纳入了火灾报警系统
2.防止火灾时发生泄漏事故,可以继续工作
回复
liuchuan5523
2013年08月16日 15:23:00
7楼
本帖最后由 liuchuan5523 于 2013-8-16 15:32 编辑

有些暖通专业设计的厨房的事故排风机与通风机合用,那么这种情况怎么计量,怎么区分(偷电)?暖通专业可以合用也可以不合用,但是一般为了减少系统,经常合用。电气专业很被动,这块若是把事故通风机算消防负荷,从暖通的规范上理解,并不是消防火灾时使用,仅仅是为了防止爆炸等安全因素才设置事故排风机的,那么这样看至少是重要负荷(一、二级)并不是消防负荷;再配电方面可以不接入消防配电系统,这样就明确事故通风机的配电线路、开关的选用不用按消防级别选用;事故通风机火灾需要切除吗?既然火灾不用,为什么不能切除?能切除就可以接到正常的一二级负荷配电箱,不能切,麻烦了,还的搞一套系统。算来算去还不如接到消防系统啊。
回复
song.hb
2013年08月16日 15:34:54
8楼
我工作中把事故风机纳入消防负荷的,1、纳入消防负荷难度并不大,提高供电可靠性。2、可燃气体探测与火灾自动报警系统有联动,故认为是消防负荷
回复
lihui517
2016年06月20日 10:21:46
9楼
设计还是建议按消防负荷配电
回复
20045326
2016年06月21日 08:35:01
10楼
飘过学习学习
回复
hsy066
2016年08月26日 20:59:01
11楼
暖通措施中有对一些采用燃气的锅炉间等等的事故排风机定义要消防电源。燃气泄漏又处于消防状态并不是没有可能,如果燃气泄漏没有及时往室外排,那么可能还会发生爆炸更严重的影响。
回复

相关推荐

APP内打开