电气设备类用房若用热气溶胶灭火是否要做事故排风啊?泄压口呢?要不要做呢?比如说半地下室配电室若做S型热气溶胶灭火但有直接开向室外的外窗还需要做事故排风吗?还有什么情况下都需要做事故排风呢?气体灭火做什么样的更好呢?还有是否需要做泄压口?在《气体灭火设计规范》中说明热气溶胶在实施灭火时所产生的气体量比七氟丙烷和IG541少50%以上,喷放相对缓慢,不会对防护区内压力激素明显上升。而且规范中也没有泄压口的计算方法,是不是说可以不做泄压口呢?
电气设备类用房若用热气溶胶灭火是否要做事故排风啊?泄压口呢?要不要做呢?
比如说半地下室配电室若做S型热气溶胶灭火但有直接开向室外的外窗还需要做事故排风吗?还有什么情况下都需要做事故排风呢?气体灭火做什么样的更好呢?
还有是否需要做泄压口?在《气体灭火设计规范》中说明热气溶胶在实施灭火时所产生的气体量比七氟丙烷和IG541少50%以上,喷放相对缓慢,不会对防护区内压力激素明显上升。而且规范中也没有泄压口的计算方法,是不是说可以不做泄压口呢?
还有有没有人做过燃气锅炉房(地下室的,供给闭关热水用的)有无特殊要求?是否需要做排烟啊,事故排风啊,送风的?如何选用灭火设施?
有没有了解的大师们给以详细解答呢?本人不胜感激!
2楼
谢谢了,这个是规范里的,那么燃气锅炉房可以设自动喷淋吗?还有我想问的是配电室,发电机房之类的电气设备房采用何种气体灭火?若采用S型热气溶胶需不需要做事故通风,做不做泄压口?
回复
3楼
电气设备类用房若用热气溶胶灭火时,应设其灭火后的排风系统。
回复
4楼
没有人回答,我就说一下个人愚见吧。电器类火灾要做气体灭火,而气体灭火是在火灾时启动,启动气体灭火时房间内所有门窗风口,泄压口等都要关闭,要是一个密闭的环境,灭火后由于室内充满有害气体需要做事故排风排除后人员才能入内,所以个人觉得不管有窗无窗都要做事故排风。还有泄压口,本人查询了一下其他论坛,大家认为热气溶胶乃常压可不设泄压口。
至于锅炉房《高规》中有7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
但条文解释又不是这么回事,有点纳闷?
回复
5楼
这个贴子应是一个精品贴子。
对于地下燃气锅炉房做机械通风一般是必须的;
第二、做自动喷淋也是必须的,不需要做气体灭火系统。
个人愚见,仅供参考。
回复
6楼
谢谢分享
回复
7楼
loqueer 发表于 2012-12-17 12:33 没有人回答,我就说一下个人愚见吧。电器类火灾要做气体灭火,而气体灭火是在火灾时启动,启动气体灭火时房 …嗯 应该是这样