速冻设备加工车间是否要事故排风?
baxinda23
baxinda23 Lv.5
2013年05月16日 17:32:22
来自于通风排烟
只看楼主

《冷库设计规范》7.3.19条(电气)要求速冻设备加工车间内要设氨气浓度报警装置,并联动事故排风机。1、这样不就要求速冻设备加工车间要做事故通风吗?2、速冻设备加工车间定多为丙类,到底要不要做事故排风?还要做消防排烟吗?3、有没有可能既要做消防排烟,又要做事故排风的情况?

《冷库设计规范》7.3.19条(电气)要求速冻设备加工车间内要设氨气浓度报警装置,并联动事故排风机。
1、这样不就要求速冻设备加工车间要做事故通风吗?
2、速冻设备加工车间定多为丙类,到底要不要做事故排风?还要做消防排烟吗?
3、有没有可能既要做消防排烟,又要做事故排风的情况?
免费打赏
zzm999999
2013年05月21日 11:44:31
2楼
1. 规范上好像没有7.3.19条(电气)。9.0.2条指压缩机房要设事故排风。
回复
baxinda23
2013年05月29日 11:31:27
3楼
zzm999999 发表于 2013-5-21 11:44 1. 规范上好像没有7.3.19条(电气)。9.0.2条指压缩机房要设事故排风。你是不是看了旧规范,现行的是GB 50072-2010 《冷库设计规范》
回复