事故排风和平时排风的补风量怎么计算?
vioncepk
Lv.2
2012年05月11日 16:54:40
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,我在毕业设计时间不多了。请各位前辈们指教指教
如题,我在毕业设计时间不多了。请各位前辈们指教指教
免费打赏
wgnt
2012年05月15日 18:01:30
2楼
事故排气的风量好像是按照12次/H的换气次数来计算的吧,平时排风的补风量基本上达到房间内的一个风量平衡即可(一般情况室内外的风压差不要太大,特殊情况除外)。
回复
wangxueleiyy
2012年05月17日 11:10:29
3楼
补风量一般为排风量的80%-90%之间
回复
luochongchong
2015年12月15日 10:26:07
4楼
谢谢楼主分享
回复
纯力工
2016年05月17日 08:46:01
5楼
看看!!!!
回复
相关推荐
公共厨房是否需要设置事故排风?
通风排烟
2014-10-29 09:43:10
请问各位暖通前辈:关于事故排风
通风排烟
2014-09-26 16:45:03
锅炉房及其配套的油库其事故排风机由消防电源供电,那化工车间事故风机了?
通风排烟
2013-11-13 09:39:15
大家探讨个问题:厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因
通风排烟
2013-08-24 16:33:01
密闭厨房是否可以用油烟机或排烟风机兼做事故排风?
通风排烟
2013-08-07 22:35:16
燃气事故排风机算消防负荷吗?
供配电技术
2013-07-29 14:38:49
速冻设备加工车间是否要事故排风?
通风排烟
2013-05-16 17:32:22
电气设备类用房若用热气溶胶灭火是否要做事故排风啊?泄压口呢?
通风排烟
2012-12-06 12:17:20
问 消防排烟可以兼做事故排风吗
通风排烟
2012-06-14 20:05:37
地上厨房,开了一个门,一扇窗,是否还要事故排风
通风排烟
2012-06-11 12:45:14
关于事故排风的平时排风口问题
通风排烟
2012-06-02 16:31:22
储油间事故排风管上安装的防火阀选择
通风排烟
2012-05-29 21:13:47
地下一层锅炉房事故排风
通风排烟
2012-05-11 22:21:25
事故排风和平时排风的补风量怎么计算?
通风排烟
2012-05-11 16:54:40
请教:厨房排油烟风机兼事故排风机需要消防控制吗?需要直启线控制吗?
通风排烟
2012-04-11 13:44:35
地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
通风排烟
2011-07-28 13:54:53
讨论: 制冷机房事故排风量的计算
通风排烟
2011-06-13 14:24:37
请问直燃机房事故排风和正常情况下机械排风能合用吗?
中央空调
2011-05-26 15:47:07
请教:事故排风机的电动风口控制的难点?
供配电技术
2009-12-02 16:54:55
甲类厂房的通风、排风、排烟、事故排风应怎么做?
通风排烟
2009-11-09 14:04:53
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开