燃气事故排风机算消防负荷吗?
copperbanana
2013年07月29日 14:38:49
只看楼主

比如燃气表间内设置的事故排风机,火灾的时候要不要切断电源?一些老工程师认为,事故排风机是消防负荷,即火灾发生时不切断电源,同时作为消防风机,也应该接受火灾自动报警系统(模块)和消防中控室(直启线)的控制。我对此有些疑问:1.事故排风机与可燃气体探测器联动,在发生燃气泄漏时启动,排出室内可燃气体,这个时候并没有火灾发生,与排烟风机等在火灾发生时工作的消防风机的工作方式有所不同,是否能等同对待?

比如燃气表间内设置的事故排风机,火灾的时候要不要切断电源?

一些老工程师认为,事故排风机是消防负荷,即火灾发生时不切断电源,同时作为消防风机,也应该接受火灾自动报警系统(模块)和消防中控室(直启线)的控制。

我对此有些疑问:

1.事故排风机与可燃气体探测器联动,在发生燃气泄漏时启动,排出室内可燃气体,这个时候并没有火灾发生,与排烟风机等在火灾发生时工作的消防风机的工作方式有所不同,是否能等同对待?

2.火灾发生时,未必有燃气泄漏,需要启动事故风机吗?即便同时伴有燃气泄漏,在燃气还没有起火爆炸的时候盲目把燃气排出,如何确定室外排放空间内没有明火?如果室外存在明火,不是等于把未被点燃的燃气送去点燃吗?

3.如果火灾发生时根本不需要事故风机,那我认为从避免发生电气火灾等次生灾害,应该作为非消防风机而切断电源。

综上,我认为事故风机不应算作消防风机。

另外,如果说一定要作为消防风机,我也想到了一种解释:火灾发生时不断电,但是不自动启动,而是由消防中控室根据火情来判断是否、何时需要启动事故风机。这种解释略显牵强,因为一般的排风机也可以做类似功用,但是我们一般都把非消防风机在火灾的时候断电了。

不知道各位在平时工作中,是怎么处理的燃气事故排风机的。
免费打赏
cmingy
2016年08月27日 21:37:32
12楼
这个问题也是就接了好久,看来大多数还是按照消防负荷来定。
回复
电气书生
2016年10月14日 17:21:16
13楼
我们一般都是按照消防负荷处理的
回复
fangzhou2641
2016年10月24日 13:53:44
14楼
在设置了气体灭火系统的时候,火灾时,应该停止风机。
回复
fangzhou2641
2016年10月24日 13:54:57
15楼
在设置了气体灭火系统的时候,火灾时,应该是停止风机。
回复
zfhwlr
2016年10月26日 13:01:41
16楼
事故风机我安非消防风机考虑,但配电按消防同等级来配,火灾切事故风机电。
回复
copperbanana
2018年09月13日 18:10:48
17楼
其实有个情况,如果很近的建筑发生火情,赶上燃气泄漏,这个时候事故风机自动启动把燃气吹出去,就有可能把火“引进来”。如果火灾的时候发生燃气泄漏,如果燃气遇明火,那就会爆燃,这种情况下事故风机没有什么意义,如果燃气未遇到明火,贸然把燃气吹出去会不会有问题?而且如果有火情,燃气阀门就应该联动关闭了,还存在燃气探测器联动事故风机的情况吗?
回复
eyu1023
2019年05月23日 18:38:37
18楼
事故风机不属于消防负荷,建规8.4.1第13条对消防风机做了规定:防烟和排烟;其次,事故风机接受可燃气体报警控制器的控制,不是接受火警控制器的控制;其次,事故风机是在气体泄漏情况下进行工作,用于降低室内可燃气体浓度,防止发生可能的火灾事故,此时排出的是可燃性气体混合物,当发生火灾时,事故风机反而不能工作,因为此刻排出的不是气体而是火焰;所以事故风机不属于消防负荷,你说火灾时都不作为的设备能说是消防负荷吗?
回复

相关推荐

APP内打开