比如燃气表间内设置的事故排风机,火灾的时候要不要切断电源?一些老工程师认为,事故排风机是消防负荷,即火灾发生时不切断电源,同时作为消防风机,也应该接受火灾自动报警系统(模块)和消防中控室(直启线)的控制。我对此有些疑问:1.事故排风机与可燃气体探测器联动,在发生燃气泄漏时启动,排出室内可燃气体,这个时候并没有火灾发生,与排烟风机等在火灾发生时工作的消防风机的工作方式有所不同,是否能等同对待?
一些老工程师认为,事故排风机是消防负荷,即火灾发生时不切断电源,同时作为消防风机,也应该接受火灾自动报警系统(模块)和消防中控室(直启线)的控制。
我对此有些疑问:
1.事故排风机与可燃气体探测器联动,在发生燃气泄漏时启动,排出室内可燃气体,这个时候并没有火灾发生,与排烟风机等在火灾发生时工作的消防风机的工作方式有所不同,是否能等同对待?
2.火灾发生时,未必有燃气泄漏,需要启动事故风机吗?即便同时伴有燃气泄漏,在燃气还没有起火爆炸的时候盲目把燃气排出,如何确定室外排放空间内没有明火?如果室外存在明火,不是等于把未被点燃的燃气送去点燃吗?
3.如果火灾发生时根本不需要事故风机,那我认为从避免发生电气火灾等次生灾害,应该作为非消防风机而切断电源。
综上,我认为事故风机不应算作消防风机。
另外,如果说一定要作为消防风机,我也想到了一种解释:火灾发生时不断电,但是不自动启动,而是由消防中控室根据火情来判断是否、何时需要启动事故风机。这种解释略显牵强,因为一般的排风机也可以做类似功用,但是我们一般都把非消防风机在火灾的时候断电了。
不知道各位在平时工作中,是怎么处理的燃气事故排风机的。