请教下大家 低压进线柜及母联柜应该采用几级开关?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年08月28日 09:44:50
只看楼主

大家帮忙看下这个系统,分析下

大家帮忙看下这个系统,分析下

JKBW331SEHI5L`PQZV$5Z4G.jpg

免费打赏
mr_chen188
2014年08月28日 10:59:45
12楼
tudoudianqi 发表于 2014-8-28 10:52 TN-S系统:整个系统的N线和PE线是分开的。TN-C系统:整个系统的N线和PE线是合一的。TN-C-S系统:系统中 …好的 谢谢了 我感觉关于接地方式 好像每个人都有自己见解 有统一的说头吗
回复
mr_chen188
2014年08月28日 11:07:55
13楼
ccc___ 发表于 2014-8-28 10:55 画图不规范,该画的该标的都没有,系统图上看不出,柜上有没有N排?要看出线电缆用几芯。这是出线柜上电缆分布 ,应该是什么系统呢?
回复
mr_chen188
2014年08月28日 11:09:00
14楼
出线柜电缆分布情况
回复
lingxuct
2014年08月28日 11:18:34
15楼
kobe8899 发表于 2014-8-28 10:58 判断系统接地方式 是看出线电缆用几芯就可以作为依据了 是吗?只是其中一个点。
回复
lingxuct
2014年08月28日 11:20:24
16楼
kobe8899 发表于 2014-8-28 11:09 出线柜电缆分布情况出线电缆N与PE分开,是TN-S系统。
回复
chunhuaxingxing
2014年08月28日 11:26:41
17楼
学习下了,谢谢
回复
mr_chen188
2014年08月28日 11:31:06
18楼
ccc___ 发表于 2014-8-28 11:20 出线电缆N与PE分开,是TN-S系统。那我这个进线柜改采用几级开关?
回复
xiaofangpian
2014年08月28日 11:38:04
19楼
ccc___ 发表于 2014-8-28 11:20 出线电缆N与PE分开,是TN-S系统。变压器那里不是中性线直接与PE排连接,不应该是TN-C-S系统吗
回复
lingxuct
2014年08月28日 13:56:01
20楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-28 13:57 编辑 tudoudianqi 发表于 2014-8-28 11:38 变压器那里不是中性线直接与PE排连接,不应该是TN-C-S系统吗380/220V系统的变压器,其中性点必须是直接接地的!这个接地叫工作接地,与配出线路N和PE分开无关!TN-S系统的低压柜内有N排和PE排,TN-C系统只有PEN排!
回复
lingxuct
2014年08月28日 13:59:05
21楼
kobe8899 发表于 2014-8-28 11:31 那我这个进线柜改采用几级开关?总开关设漏电保护的要用4P开关,总开关不设漏电保护的用3P开关。