请教下大家 低压进线柜及母联柜应该采用几级开关?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年08月28日 09:44:50
只看楼主

大家帮忙看下这个系统,分析下

大家帮忙看下这个系统,分析下

JKBW331SEHI5L`PQZV$5Z4G.jpg

免费打赏
xiaofangpian
2014年08月28日 10:09:34
2楼
3P吧,是TN-C系统
回复
lingxuct
2014年08月28日 10:23:43
3楼
TN-S系统也可用3P的。
回复
mr_chen188
2014年08月28日 10:27:22
4楼
tudoudianqi 发表于 2014-8-28 10:09 3P吧,是TN-C系统变压器出来零地共用这个确定是TN-C系统么?
回复
mr_chen188
2014年08月28日 10:28:03
5楼
ccc___ 发表于 2014-8-28 10:23 TN-S系统也可用3P的。老师 这个到底是什么系统么
回复
xiaofangpian
2014年08月28日 10:29:05
6楼
kobe8899 发表于 2014-8-28 10:27 变压器出来零地共用这个确定是TN-C系统么?即便是TN-C-S系统,也应该用3P,不是么
回复
xiaofangpian
2014年08月28日 10:30:25
7楼
ccc___ 发表于 2014-8-28 10:23 TN-S系统也可用3P的。但是这个图里的不能4P,对么
回复
mr_chen188
2014年08月28日 10:33:19
8楼
tudoudianqi 发表于 2014-8-28 10:29 即便是TN-C-S系统,也应该用3P,不是么这个不太明白 希望兄弟能解释下
回复
xiaofangpian
2014年08月28日 10:52:12
9楼
TN-S系统:整个系统的N线和PE线是分开的。
TN-C系统:整个系统的N线和PE线是合一的。
TN-C-S系统:系统中一部分线路的N线和PE线是合一的。(详见《工业与民用配电设计手册880页》
在TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备。——《GB50054-95低压配电设计规范》第2.2.12条。
回复
lingxuct
2014年08月28日 10:55:26
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-28 10:57 编辑 kobe8899 发表于 2014-8-28 10:28 老师 这个到底是什么系统么画图不规范,该画的该标的都没有,系统图上看不出,柜上有没有N排?要看出线电缆用几芯。
回复
mr_chen188
2014年08月28日 10:58:33
11楼
ccc___ 发表于 2014-8-28 10:55 系统图上看不出,柜上有没有N排?要看出线电缆用几芯。判断系统接地方式 是看出线电缆用几芯就可以作为依据了 是吗?