多层住宅地下室集水坑为600*600*600,选用QDX3-8-0.18,流量3立方/h,功率0.18KW,人工手动控制,移动式安装,直接用软管排至室外,软管管径为DN25,这样行吗?如果是用的时候再安装的话,图上怎么表示?大家都是怎么做的?
多层住宅地下室集水坑为600*600*600,选用QDX3-8-0.18,流量3立方/h,功率0.18KW,人工手动控制,移动式安装,直接用软管排至室外,软管管径为DN25,这样行吗?
如果是用的时候再安装的话,图上怎么表示?
大家都是怎么做的?
2楼
人工控制不好吧,?岂不天天有人要在,还是自动好一些
回复
3楼
控制肯定要浮球阀联动控制的,人工的话不行的,难道找个人在集水坑边上值班?
回复
4楼
如果不选用QDX系列的话,集水坑就没有这么的小了!大了建筑上不愿意,图籍上QDX说适宜人工控制!
有没有觉得的办法?
回复
5楼
地下室应该有消防吧?如果有消防应该考虑消防排水,总排水流量不应该小于消防水量。
回复
6楼
没有消防,一般的多层住宅的地下室!~
回复
7楼
高手给点建议啊?
回复
8楼
大家都是怎么做的哈?
回复
9楼
地下室集水坑排水泵我一般设计一用一备,
回复
10楼
现在建筑上留的尺寸是600*600*600,一用一备是安装不下的!
回复
11楼
是不是我说的做法没有人用过啊?
大家发表点意见啊,等出图了改就麻烦了?
回复