像这种自行车库的喷淋计算面积应该怎么确定?
a651664
a651664 Lv.6
2014年08月05日 11:35:27
只看楼主

新手刚入行,请教各位大侠。如图。规范上是160的面积,但有很多项目都是小隔间的区域,比如宾馆,着火时不可能相邻的房间同时都着火吧,那这种情况应该怎么确定计算的面积呢?

新手刚入行,请教各位大侠。
如图。规范上是160的面积,但有很多项目都是小隔间的区域,比如宾馆,着火时不可能相邻的房间同时都着火吧,那这种情况应该怎么确定计算的面积呢?

QQ图片20140805112852.jpg

QQ图片20140805112852.jpg

云飘飘
2014年08月06日 06:48:43
2楼
不可能同时着火,但是会蔓延,所以应该按照规范的面积计算。
回复
可爱的大白菜
2014年08月06日 09:06:48
3楼
你这喷头布置的好就纠结
回复
版专攻
2014年08月06日 17:10:11
4楼
同意二楼说法
回复
guoxing15233411846
2014年08月07日 09:01:14
5楼
同意二楼说法 好纠结啊
回复
yzylt
2014年08月07日 10:22:34
6楼
同意,不可能同时着火,但是会蔓延,所以应该按照规范的面积计算。
回复
dream0310
2014年08月07日 13:28:07
7楼
你这个管线让处女座的看到可怎么办啊?!
回复
lxj_203830
2014年08月07日 14:29:21
8楼
各房间隔墙不是防火墙,是一个防火区内就按规定的面积计算。
回复
mohock2008
2014年08月07日 16:46:45
9楼
按规范的要求来!
回复
yx123698
2014年08月07日 17:01:26
10楼
怎么这么别扭设计的 干嘛不能捋直了
回复
mjj871206
2014年08月08日 09:12:28
11楼
:L 管线连的真让人难受