新建动力中心正常运行4个月,配电室内6台变压器低压侧进线柜同一时间全部跳闸,而高压馈线柜正常,电工检查未发现故障原因,低压进线柜开关投入,至今运行正常/高手帮忙分析一下故障原因!

新建动力中心正常运行4个月,配电室内6台变压器低压侧进线柜同一时间全部跳闸,而高压馈线柜正常,
电工检查未发现故障原因,低压进线柜开关投入,至今运行正常/
高手帮忙分析一下故障原因!


免费打赏
qq_1405390263260
2014年07月28日 11:12:21
12楼
hanzhg54 发表于 2014-7-12 12:12 遇到过这种情况,一般是高压电源瞬间闪断,低压进线柜断路器失压脱扣,预防的办法就是取消全部断路器的失压 …这样不是容易让电动机发生事故吗
回复
boeing_s
2014年07月28日 11:37:42
13楼
电气小马达 发表于 2014-7-28 11:12 这样不是容易让电动机发生事故吗电动机一般都自带失压和欠压保护,不需要上级的断路器来进行失压保护
回复
lejinghuan
2014年07月28日 11:44:29
14楼
开始看二楼分析觉得有道理,不过后来楼主补充说明了:一共8台低压进线,6台ABB品牌的跳闸了,2台施耐德品牌无动作。两个品牌的开关失压保护还有差异?
收藏了,等高手解答
回复
searchfile
2014年08月02日 00:14:47
15楼
要校验一下8台断路器的失压延时时间,6台变压器的断路器同时跳闸,肯定是高压闪断,而ABB断路器失压脱扣整定为无延时,施耐德断路器整定有延时。简单的看看两种断路器的失压延时脱扣整定时间,要精确的时间就要进行校验了。
回复
abc1332088
2014年08月02日 16:26:44
16楼
小学生999 发表于 2014-7-27 13:12 6台ABB框架断路器进线柜所用负荷较大,且高压柜至低压电缆长度较短,2台施耐德框架断路器进线柜所用负荷较 …有可能是两种失压脱扣的值不同!失压脱扣有两种,一种是瞬时!一种是延时!6台ABB的肯定是一个厂家的,另外那两台肯定是另外一个厂家的!有可能在采购元器件的时间出现老产品的个体差别,才造成你说的这个显现!但是你说的这个问题肯定是很好解决的!!!!