新建动力中心正常运行4个月,配电室内6台变压器低压侧进线柜同一时间全部跳闸,而高压馈线柜正常,电工检查未发现故障原因,低压进线柜开关投入,至今运行正常/高手帮忙分析一下故障原因!

新建动力中心正常运行4个月,配电室内6台变压器低压侧进线柜同一时间全部跳闸,而高压馈线柜正常,
电工检查未发现故障原因,低压进线柜开关投入,至今运行正常/
高手帮忙分析一下故障原因!


免费打赏
hanzhg54
2014年07月12日 12:12:41
2楼
遇到过这种情况,一般是高压电源瞬间闪断,低压进线柜断路器失压脱扣,预防的办法就是取消全部断路器的失压脱扣线圈,很多无人站都是这办法,否则停电后再送电时电工根本跑不过来。
回复
zhaojg1020
2014年07月13日 02:59:57
3楼
看看断路器上的故障报警,综保上的记录
回复
liaogong520
2014年07月14日 11:13:50
4楼
把进线电源开关型号发上来~!
回复
lingxuct
2014年07月14日 11:23:21
5楼
支持2楼!

没有这么巧的,6台变压器会同时出故障!

肯定是高压同时失电,失压脱扣同时动作。
回复
xyedm
2014年07月14日 20:05:49
6楼
学习学习了,
回复
qq_1405132341981
2014年07月27日 13:08:49
7楼
ccc___ 发表于 2014-7-14 11:23 支持2楼!没有这么巧的,6台变压器会同时出故障!关键8台高压馈线柜出去,6台低压进线柜ABB框架断路器全部跳闸,而2台低压进线柜施耐德框架断路器正常运行。2个品牌都框架断路器均带失压脱扣。
回复
qq_1405132341981
2014年07月27日 13:12:47
8楼
6台ABB框架断路器进线柜所用负荷较大,且高压柜至低压电缆长度较短,
2台施耐德框架断路器进线柜所用负荷较小,且高压柜至低压电缆长度较长。
是否有影响?
回复
laodongzhe186
2014年07月27日 14:20:43
9楼
二楼说的有道理,反正我们这儿就这么干
回复
handlove
2014年07月27日 17:00:21
10楼
hanzhg54 发表于 2014-7-12 12:12 遇到过这种情况,一般是高压电源瞬间闪断,低压进线柜断路器失压脱扣,预防的办法就是取消全部断路器的失压 …有道理,必须拆下失呀脱扣
回复
gqk66555
2014年07月27日 21:10:12
11楼
有道理,必须拆下失呀脱扣