民规和供规都有相关规定:二级负荷宜用双回路供电,怎么理解? 同一10kV高压 用两个10/0.4变压器分别提供一路构成双回路 供电给二级负荷 满足要求吗?
民规和供规都有相关规定:二级负荷宜用双回路供电,怎么理解? 同一10kV高压 用两个10/0.4变压器分别提供一路构成双回路 供电给二级负荷 满足要求吗?
2楼
满足要求:二级负荷要求是双回路,不一定是双电源。
回复
3楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-6-20 08:05 编辑
二级负荷供电,从一个110/10变电站的两个变压器出来的两回,分别给两台10/0.4的变压器供电,这样才最合理吧。
一级负荷供电,是从不同的110/10变电站的变压器出来。
回复
4楼
个人觉得10KV双回路由两个变压器出线才合理,不然在上级变压器出故障或检修时候,10KV双回路和单回路都一样了
回复