一用一备和互为备用区别
电气交流
电气交流 Lv.13
2014年04月22日 10:06:21
只看楼主

本帖最后由 电气交流 于 2014-4-22 10:08 编辑 定义不同:一用一备:一路工作,另一路做为备用;互为备用:指两路可以同时工作,一路出问题或故障时,另外一路可以承担故障回路的负荷。接线模式不同:一用一备:一般是单母线;互为备用:一般是单母线分断。功能不同:一用一备:备用电源由热备和冷备之分,热备是指上一级变电所馈出柜一直合闸,合闸本级变电所的开关即可完成备用和工作电源的切换;

本帖最后由 电气交流 于 2014-4-22 10:08 编辑

定义不同:
一用一备:一路工作,另一路做为备用;
互为备用:指两路可以同时工作,一路出问题或故障时,另外一路可以承担故障回路的负荷。

接线模式不同:
一用一备:一般是单母线;
互为备用:一般是单母线分断。

功能不同:
一用一备:备用电源由热备和冷备之分,热备是指上一级变电所馈出柜一直合闸,
合闸本级变电所的开关即可完成备用和工作电源的切换;
冷备是指,上一级变电所馈出柜处于分闸状态,如果要投入备用电源,
需要向上一级变电所申请,工作电源故障后,上一级变电所可能要倒负荷,才能满足备用电源的容量要求。
还有一种就是,备用电源只满足重要负荷的供电,也就是备用电源不是全部负荷的备用电源。
互为备用:一路电源故障后,一般来说要求另外一路电源能承担所有负荷,也有可能只承担正常己方这一段母线段的负荷+
另外一段母线的重要负荷,这个含义巨大,对于工业的两个独立流程,一个母线挂一个流程,即使一个电源故障,
能保证一个流程的工作完整性,而一用一备这种模式,流程是停掉了,工作的完整性没有办法保证。
同理可引申至一工一备的两台设备挂在不同母线段。

我个人的工作实际:
我们一边都是互为备用,一路电源可以承担所有负荷,在另外一路电源故障的情况下,我们的主变一般是两台互为备用,
也有四台的,两两互为备用。




免费打赏
ysh0592
2014年04月27日 11:13:18
22楼
说的很有道理
回复
太白云渡
2014年04月27日 14:16:50
23楼
很高深的学问!
回复
ykguocn
2014年04月27日 21:31:41
24楼
:D
这样的讨论很好,支持
回复
小小菲菲
2014年04月28日 12:39:39
25楼
说的很有道理
回复
liyongjing12
2014年05月03日 22:42:05
26楼
高手对决呀!学习了!
回复
w12zhuzhu3
2014年05月10日 14:46:55
27楼
大神您好,看了您的帖子感觉受益无穷!现在还有个问题想请教以下:1.一用一备的供电方式。备用电源承担全部负荷的情况在实际设计中用到的多么?我肤浅的认为备用电源回路做失压脱扣,这样不更能保证二级负荷的正常运转么?
2.一用一备的供电方式在投切的时候 投切时间是不是相对比较长?
回复
北大山人
2014年05月10日 21:13:52
28楼
ccc___ 发表于 2014-4-22 11:13 单母分段互为备用时,母联BZT如何判断一段失电是故障跳闸还是电源失电?目前一般在每一路的进线处,肯定设有电源指示器。跳闸后看看不就知道了?再者,每段的PT是熔断器保护,正常不会失电,除非电源掉电,所以看看便知。
回复
lingxuct
2014年05月11日 08:50:25
29楼
北大山人 发表于 2014-5-10 21:13 目前一般在每一路的进线处,肯定设有电源指示器。跳闸后看看不就知道了?再者,每段的PT是熔断器保护, …又一个滑稽的故事。“看看就知道”?BZT什么时候长眼睛了!!!
回复
北大山人
2014年05月11日 20:09:31
30楼
ccc___ 发表于 2014-5-11 08:50 又一个滑稽的故事。“看看就知道”?BZT什么时候长眼睛了!!!抱歉!我真不知道BZT是个啥?我只是看到两段高压母线,一用一备断电后判断的问题。那请你赐教!
回复
lingxuct
2014年05月12日 06:54:06
31楼
北大山人 发表于 2014-5-11 20:09 抱歉!我真不知道BZT是个啥?我只是看到两段高压母线,一用一备断电后判断的问题。B——备用 这里指备用电源Z——自动T——投运 这里指切换用人眼去看指示灯,那还是“备自投”吗?
回复