本帖最后由 电气交流 于 2014-4-22 10:08 编辑 定义不同:一用一备:一路工作,另一路做为备用;互为备用:指两路可以同时工作,一路出问题或故障时,另外一路可以承担故障回路的负荷。接线模式不同:一用一备:一般是单母线;互为备用:一般是单母线分断。功能不同:一用一备:备用电源由热备和冷备之分,热备是指上一级变电所馈出柜一直合闸,合闸本级变电所的开关即可完成备用和工作电源的切换;

本帖最后由 电气交流 于 2014-4-22 10:08 编辑

定义不同:
一用一备:一路工作,另一路做为备用;
互为备用:指两路可以同时工作,一路出问题或故障时,另外一路可以承担故障回路的负荷。

接线模式不同:
一用一备:一般是单母线;
互为备用:一般是单母线分断。

功能不同:
一用一备:备用电源由热备和冷备之分,热备是指上一级变电所馈出柜一直合闸,
合闸本级变电所的开关即可完成备用和工作电源的切换;
冷备是指,上一级变电所馈出柜处于分闸状态,如果要投入备用电源,
需要向上一级变电所申请,工作电源故障后,上一级变电所可能要倒负荷,才能满足备用电源的容量要求。
还有一种就是,备用电源只满足重要负荷的供电,也就是备用电源不是全部负荷的备用电源。
互为备用:一路电源故障后,一般来说要求另外一路电源能承担所有负荷,也有可能只承担正常己方这一段母线段的负荷+
另外一段母线的重要负荷,这个含义巨大,对于工业的两个独立流程,一个母线挂一个流程,即使一个电源故障,
能保证一个流程的工作完整性,而一用一备这种模式,流程是停掉了,工作的完整性没有办法保证。
同理可引申至一工一备的两台设备挂在不同母线段。

我个人的工作实际:
我们一边都是互为备用,一路电源可以承担所有负荷,在另外一路电源故障的情况下,我们的主变一般是两台互为备用,
也有四台的,两两互为备用。




免费打赏
北大山人
2014年05月12日 08:14:13
32楼
ccc___ 发表于 2014-5-12 06:54 B——备用 这里指备用电源Z——自动谢谢了!那这个自动备用投运设备也不怎么样!连人眼都不如,还敢运行自动投运!至少要有一个继电保护的检测功能好一点。如果短路了,没有发觉也会傻傻的自动投!不咋的!
回复
lingxuct
2014年05月12日 08:43:50
33楼
北大山人 发表于 2014-5-12 08:14 谢谢了!那这个自动备用投运设备也不怎么样!连人眼都不如,还敢运行自动投运!至少要有一个继电保护 …又在随便说了!BZT肯定有判别故障的功能,不会把备用电源投到故障上去的。偶只是在这里提这个问题,知道的人不多罢了。
回复
北大山人
2014年05月12日 20:21:50
34楼
ccc___ 发表于 2014-5-12 08:43 又在随便说了!BZT肯定有判别故障的功能,不会把备用电源投到故障上去的。偶只是在这里提这个问题,知 …但是你当时提出时那个人的确说不能分辨嘛!那到底能否分辨呢?
回复
zlj1129
2014年05月12日 20:53:34
35楼
谢谢楼主交流心得,学习了。
回复
lingxuct
2014年05月13日 07:09:37
36楼
北大山人 发表于 2014-5-12 20:21 但是你当时提出时那个人的确说不能分辨嘛!那到底能否分辨呢?不能分辨还叫备自投?
回复
菜鸟1414
2014年05月13日 10:34:55
37楼
新手学习~~~
回复
北大山人
2014年05月13日 21:59:25
38楼
ccc___ 发表于 2014-5-13 07:09 不能分辨还叫备自投?单母分段互为备用时,母联BZT如何判断一段失电是故障跳闸还是电源失电?这个有时候确实分不开,如果进线电源的保护设置不当的话。 当然合上母联会判定是否为PT断线,如果是PT断线,不合母联。 我们一般是人工合闸母联开关,也有些项目业主要求自动投切。 看看,这是何意?当时你疑问的就是能否判断故障,然后回答有时候分不开。那到底这种BZT有没有这个功能呢?我这方面是外行,但从自动控制的角度看,这个BZT应该还有有一个继电保护的信号作为自动合闸的条件之一才好。虽然都是停电,但正常的停电时,继电保护是没有过电流信号的。而事故过电流跳闸,继电保护肯定会有信号。那么引到BZT作为合闸的约束条件不就行了?
回复
lingxuct
2014年05月13日 23:25:51
39楼
1、首先要有个原则,备自投是不能投向故障的!
2、按不能投故障,就是故障跳闸后,BZT不应启动,就应该在BZT回路中有故障闭锁。
3、故障闭锁BZT是否需要一只闭锁继电器,高压系统是有的,低压系统因大多数不是综保,没法给出故障跳闸时的信号让一只继电器吸合(低压一般不设独立的二次电源,进线跳闸就没控制电源了),那么,低压到底是怎样检测是故障跳闸,还是电源失电呢?偶想这个问题,在这能说清楚的朋友不太多。

如果低压进线用普通框架式断路器,其合闸电源一定接自断路器的上桩头(这点没人怀疑吧?),那么,当电源失电时,没装失压跳闸时,进线断路器是不是还在合闸位置?

当负载发生短路,且越级跳进线断路器时,进线断路器是不在跳开的位置?这就是失电与故障的区别!

常规BZT在进线断路器分闸时,是不会启动BZT的!只有进线断路器没跳闸,母线无电时才启动BZT!

BZT动作过程:接在进线断路器上桩头的控制电源失电,电压继电器跳开,常闭接点闭合(有二只或三只电压继电器),又经进线断路器的辅助常接点(没跳闸时还闭合着,跳闸后是断开的——也是区别失电与跳闸的逻辑)启动BZT,又从母联柜自动电源检测继电器从有电侧取到电源,用这个电源接通进线跳闸线圈,使失电的进线断路器跳闸(因为进线失电了,进线断路器没法自动分闸),然后,由失电侧进线断路器的辅助常闭接点接通母联断路器的合闸回路,让母联合闸。这就是低压BZT动作过程。
回复
li13736371738
2014年06月10日 13:48:16
40楼
高手,学习了。
回复
lw010
2014年06月12日 15:51:46
41楼
学习了,感谢版主的经验交流