高压柜全主全备,全主半备,一用一备,是什么意思?
zhulang12358
2016年12月19日 13:27:16
只看楼主

高压柜全主全备,全主半备,一用一备,是什么意思?求真相

高压柜全主全备,全主半备,一用一备,是什么意思?求真相
zhulang12358
2016年12月19日 13:30:26
2楼
人呢?坐等回复
回复
huashi1993
2016年12月19日 14:36:55
3楼
全主板被,这名词很新鲜,都是些什么人在发明新词。就是不让你看懂。显得自己很高深。说的不好听就是装逼。记得武汉市一个很著名的外科医生,非常有名。人家把复杂的成功率很低的手术就说开刀二字。
回复
sjashj
2016年12月21日 13:56:53
4楼
完全是在忽悠人!送上就是主,停掉就是备!
回复
stonestone33
2016年12月25日 21:15:40
5楼
一般这样看的,一段送电后联络柜合上全部能用的负荷就是主供,备供就是你联络柜断开后不能用的负荷
回复
龙门之桐
2016年12月26日 09:44:33
6楼
虽然我也不喜欢滥用名词,但是有些人喜欢,咱也不能听不懂。所谓全主全备,是指两路电源,一备一用,主备负荷比1:1,一般用于一、二级负荷。所谓全主半备,是指两路电源,半备一用,主备负荷比2:1,一般用于二级或只有部分备用需求的负荷。
回复
龙门之桐
2016年12月26日 09:48:16
7楼
补充一点,两者的不同之处,除了上面提到的,全主半备的方案在主供断开时会有一部分普通负荷没电,而全主全备不会。成本上也是全主全备高些。
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年12月28日 10:50:50
8楼
路过,学习一下。
回复
认真的逗娇娇
2016年12月28日 11:35:25
9楼

候总正解啊,没不同意见
回复
zhulang12358
2016年12月29日 13:35:56
10楼
刚学,不太懂
回复
xuexi999123
2017年06月06日 12:19:46
11楼
学习下谢谢楼主
回复

相关推荐