电机一用一备二次接线是否需要互锁
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月16日 12:39:38
只看楼主

本帖最后由 a396673967 于 2016-7-18 09:52 编辑 看图集“常用电机控制”上一用一备的情况都做互锁了,但是图集上似乎都是手动控制的,现在工厂的电机平时都PLC控制,不知道大家做控制原理图时电机主用备用之间是否做机械或者电气互锁了。

本帖最后由 a396673967 于 2016-7-18 09:52 编辑

看图集“常用电机控制”上一用一备的情况都做互锁了,但是图集上似乎都是手动控制的,现在工厂的电机平时都PLC控制,不知道大家做控制原理图时电机主用备用之间是否做机械或者电气互锁了。
a396673967
2016年07月17日 08:55:30
2楼
dddddddddddddddddddd
回复
a396673967
2016年07月18日 09:10:38
3楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
leedongcheng
2016年07月18日 09:46:58
4楼
不做,另,工业性质项目不要参考民用电动机二次接线图集,不合理、脱离实际和错误太多。
回复
a396673967
2016年07月18日 09:52:15
5楼
leedongcheng 发表于 2016-7-18 09:46 不做,另,工业性质项目不要参考民用电动机二次接线图集,不合理、脱离实际和错误太多。我也觉得加上互锁接线太复杂了,民用现在都厂家设计了,那个图集 参考价值确实不大了:handshake
回复
beida_energy
2016年07月19日 10:02:16
6楼
如果用PLC进行控制的话 ,还是在PLC的软件上加个互锁吧!
比如,开了备用,就禁止另一个运行的电动机。
就是别造成俩电动机都启动的可能性!
回复

相关推荐

APP内打开