自耦降压一用一备里面的中间继电器选择
二建01
二建01 Lv.2
2017年11月29日 08:47:22
只看楼主

自耦降压一用一备里面的中间继电器选择可以采用HH54P嘛? 还是只能采用JZC1,两者的区别就是能通过的电流不同,HH54P有4A的电流通过,JZC1有10A的电流通过。

自耦降压一用一备里面的中间继电器选择可以采用HH54P嘛? 还是只能采用JZC1,两者的区别就是能通过的电流不同,HH54P有4A的电流通过,JZC1有10A的电流通过。
免费打赏
jianzhudianqic
2017年11月29日 10:02:51
2楼
路过!!!!!!!
回复
wang171468177
2017年11月29日 18:30:22
3楼
可以用54P的继电器,但是如果箱内的温度高的话最好选JZC1的。
回复
dongge6666
2017年12月08日 11:04:02
4楼
建议选择触点电流大些的继电器!比如JZ7-44等!避免设备在工作过程中继电器存在的闪烁或接触不良而产生的飞弧现象!
回复
dangdang246
2017年12月08日 12:55:56
5楼
学习了,谢谢!