冷却塔一用一备,水泵需要延后电动蝶阀启动吗
hookman888
hookman888 Lv.2
2017年06月23日 17:46:20
来自于中央空调
只看楼主

2台冷却塔一用一备时,在每一台冷却塔前加电动蝶阀,请问水泵需延时启动吗(迟于电动蝶阀)

2台冷却塔一用一备时,在每一台冷却塔前加电动蝶阀,请问水泵需延时启动吗(迟于电动蝶阀)
小虎爸
2017年06月23日 22:25:29
2楼
不需要延时启动
回复

相关推荐

APP内打开