之前我们做的项目,比较大的水泵都是变频一拖一PLC控制,所以主用备用之间没做机械的互锁,控制原理图都是各控制各的。现在有个比较小的项目,甲方要求变频器一拖二,一用一备的电机是否要做互锁,我看图集上一用一备的都做互锁了,但是图集上似乎都是手动控制的。
之前我们做的项目,比较大的水泵都是变频一拖一PLC控制,所以主用备用之间没做机械的互锁,控制原理图都是各控制各的。现在有个比较小的项目,甲方要求变频器一拖二,一用一备的电机是否要做互锁,我看图集上一用一备的都做互锁了,但是图集上似乎都是手动控制的。
2楼
要的,保险点
回复
3楼
还真想学习一下
回复
4楼
不互锁,有可能同时运行,这时候你的变频器容量是否足够大?
回复
5楼
这主要是工艺要求水泵一用一备,为节约投资用一台变频器带两台电机,这两台电机必须连锁,否则,变频器受不了,管道也受不了。
回复
6楼
学习学习学习一下
回复
7楼
学习学习学习一下
回复
8楼
电机两个不做互锁,有可能两个都开,调试什么的;一个电机要做互锁,也有用旋钮开关做互锁的
回复
9楼
前排围观学习学习
回复
10楼
谢谢您的分享 ,多谢楼主
回复
11楼
你就是说两台电机,一用一备,一台变频器,一拖二呗,可以,两台变频接触器互锁,同一时间只能开一台变频,另每台电机的工频和变频做互锁,同一时间只能用一种方式运行。两台工频可以不做互锁,因为也可能两台都开工频。