两个变压器一用一备的补偿怎么做
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年06月12日 21:12:08
只看楼主

两路高压供电,变压器一用一备补偿怎么做,是在两边进线柜旁边各做一个电容柜还是在常用的那路进线做一个补偿就行了?

两路高压供电,变压器一用一备补偿怎么做,是在两边进线柜旁边各做一个电容柜还是在常用的那路进线做一个补偿就行了?
免费打赏
新手前来报到
2016年06月12日 21:48:16
2楼
具体的不清楚,但是经常见的就是每边一个
回复
a396673967
2016年06月12日 21:54:03
3楼
新手前来报到 发表于 2016-6-12 21:48 具体的不清楚,但是经常见的就是每边一个那不是过补偿了
回复
安静平凡
2016年06月13日 07:21:40
4楼
感谢楼主提出讨论的议题。
回复
勇者无疆
2016年06月13日 08:19:04
5楼
有没有权威人士给解答一下,我也不懂
回复
a396673967
2016年06月13日 18:54:43
6楼
的顶顶顶顶顶
回复
电气交流
2016年06月13日 20:09:55
7楼
两台变压器都做补偿 不工作的变压器 补偿不投入;
还有 你这个肯定是二级负荷及以上 其实可以考虑设置公用母线段
也就是每个变压器馈出一个回路 在经过双电源投切到公共母线段
在公共母线段做补偿
回复
a396673967
2016年06月13日 22:28:49
8楼
电气交流 发表于 2016-6-13 20:09 两台变压器都做补偿 不工作的变压器 补偿不投入;还有 你这个肯定是二级负荷及以上 其实可以考虑设置公用 …我们这做的大部分都是二级负荷,而且负荷都不大,变压器一般都做成一用一备的。请问如果一路10KV专线,二级负荷还有必要分成两个变压器,做成一用一备吗
回复
电气设计阿强
2016年06月14日 08:51:32
9楼
肯定要分别配补偿柜啊,备用的时候可以不打开 就算是打开的也不存在你说的过补偿情况 现在的补偿仪都是自动智能补偿的 需要补偿的时候才补偿 多切少补 如果你备用的不设置补偿柜 如果变压器启用了需要补偿的时候你怎么办?
回复
a396673967
2016年06月14日 10:40:03
10楼
电气设计阿强 发表于 2016-6-14 08:51 肯定要分别配补偿柜啊,备用的时候可以不打开 就算是打开的也不存在你说的过补偿情况 现在的补偿仪都是自动 …单母线不分段,低压柜都是放在一起的,没有要求补偿柜必须和进线柜挨着吧
回复
a396673967
2016年06月14日 10:40:07
11楼
电气设计阿强 发表于 2016-6-14 08:51 肯定要分别配补偿柜啊,备用的时候可以不打开 就算是打开的也不存在你说的过补偿情况 现在的补偿仪都是自动 …单母线不分段,低压柜都是放在一起的,没有要求补偿柜必须和进线柜挨着吧
回复

相关推荐

APP内打开