一用一备和互为备用区别
电气交流
电气交流 Lv.13
2014年04月22日 10:06:21
只看楼主

本帖最后由 电气交流 于 2014-4-22 10:08 编辑 定义不同:一用一备:一路工作,另一路做为备用;互为备用:指两路可以同时工作,一路出问题或故障时,另外一路可以承担故障回路的负荷。接线模式不同:一用一备:一般是单母线;互为备用:一般是单母线分断。功能不同:一用一备:备用电源由热备和冷备之分,热备是指上一级变电所馈出柜一直合闸,合闸本级变电所的开关即可完成备用和工作电源的切换;

本帖最后由 电气交流 于 2014-4-22 10:08 编辑

定义不同:
一用一备:一路工作,另一路做为备用;
互为备用:指两路可以同时工作,一路出问题或故障时,另外一路可以承担故障回路的负荷。

接线模式不同:
一用一备:一般是单母线;
互为备用:一般是单母线分断。

功能不同:
一用一备:备用电源由热备和冷备之分,热备是指上一级变电所馈出柜一直合闸,
合闸本级变电所的开关即可完成备用和工作电源的切换;
冷备是指,上一级变电所馈出柜处于分闸状态,如果要投入备用电源,
需要向上一级变电所申请,工作电源故障后,上一级变电所可能要倒负荷,才能满足备用电源的容量要求。
还有一种就是,备用电源只满足重要负荷的供电,也就是备用电源不是全部负荷的备用电源。
互为备用:一路电源故障后,一般来说要求另外一路电源能承担所有负荷,也有可能只承担正常己方这一段母线段的负荷+
另外一段母线的重要负荷,这个含义巨大,对于工业的两个独立流程,一个母线挂一个流程,即使一个电源故障,
能保证一个流程的工作完整性,而一用一备这种模式,流程是停掉了,工作的完整性没有办法保证。
同理可引申至一工一备的两台设备挂在不同母线段。

我个人的工作实际:
我们一边都是互为备用,一路电源可以承担所有负荷,在另外一路电源故障的情况下,我们的主变一般是两台互为备用,
也有四台的,两两互为备用。




电气交流
2014年04月22日 16:09:25
12楼
ccc___ 发表于 2014-4-22 15:50 前面说的是低压BZT,一般低压二次电源不太用直流或UPS,因为不用综保时,取二次电源的逻辑关系是很多年来成 …我们都是用直流控制电源。
回复
kanger8118
2014年04月22日 18:40:53
13楼
路过学习,支持一下:):):):)
回复
qincyu2
2014年04月22日 20:30:47
14楼
不明觉厉,学习了
回复
liu583829685
2014年04月23日 08:48:34
15楼
学习学习!!!!!!
回复
hocqx
2014年04月23日 10:07:24
16楼
学习了,很实用:D
回复
电气交流
2014年04月23日 10:49:57
17楼
ccc___ 发表于 2014-4-22 15:50 前面说的是低压BZT,一般低压二次电源不太用直流或UPS,因为不用综保时,取二次电源的逻辑关系是很多年来成 …言之有理,顶!
回复
wang19800.cs22
2014年04月24日 22:18:38
18楼
你在家了接了电话去了合闸吗?????
回复
li13736371738
2014年04月26日 15:55:28
19楼
学习了,谢谢大家的讨论。
回复
doushengf
2014年04月26日 21:45:02
20楼
谢谢楼主分享:victory::victory:
回复
wanshuns
2014年04月26日 21:54:42
21楼
谢谢楼主分享:victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开