一用一备和互为备用区别
电气交流
电气交流 Lv.13
2014年04月22日 10:06:21
只看楼主

本帖最后由 电气交流 于 2014-4-22 10:08 编辑 定义不同:一用一备:一路工作,另一路做为备用;互为备用:指两路可以同时工作,一路出问题或故障时,另外一路可以承担故障回路的负荷。接线模式不同:一用一备:一般是单母线;互为备用:一般是单母线分断。功能不同:一用一备:备用电源由热备和冷备之分,热备是指上一级变电所馈出柜一直合闸,合闸本级变电所的开关即可完成备用和工作电源的切换;

本帖最后由 电气交流 于 2014-4-22 10:08 编辑

定义不同:
一用一备:一路工作,另一路做为备用;
互为备用:指两路可以同时工作,一路出问题或故障时,另外一路可以承担故障回路的负荷。

接线模式不同:
一用一备:一般是单母线;
互为备用:一般是单母线分断。

功能不同:
一用一备:备用电源由热备和冷备之分,热备是指上一级变电所馈出柜一直合闸,
合闸本级变电所的开关即可完成备用和工作电源的切换;
冷备是指,上一级变电所馈出柜处于分闸状态,如果要投入备用电源,
需要向上一级变电所申请,工作电源故障后,上一级变电所可能要倒负荷,才能满足备用电源的容量要求。
还有一种就是,备用电源只满足重要负荷的供电,也就是备用电源不是全部负荷的备用电源。
互为备用:一路电源故障后,一般来说要求另外一路电源能承担所有负荷,也有可能只承担正常己方这一段母线段的负荷+
另外一段母线的重要负荷,这个含义巨大,对于工业的两个独立流程,一个母线挂一个流程,即使一个电源故障,
能保证一个流程的工作完整性,而一用一备这种模式,流程是停掉了,工作的完整性没有办法保证。
同理可引申至一工一备的两台设备挂在不同母线段。

我个人的工作实际:
我们一边都是互为备用,一路电源可以承担所有负荷,在另外一路电源故障的情况下,我们的主变一般是两台互为备用,
也有四台的,两两互为备用。




zpztj2000
2014年04月22日 10:22:44
2楼
学习了,感谢版主的经验交流。
回复
lingxuct
2014年04月22日 11:13:17
3楼
单母分段互为备用时,母联BZT如何判断一段失电是故障跳闸还是电源失电?
回复
电气交流
2014年04月22日 11:17:22
4楼
ccc___ 发表于 2014-4-22 11:13 单母分段互为备用时,母联BZT如何判断一段失电是故障跳闸还是电源失电?这个有时候确实分不开,如果进线电源的保护设置不当的话。当然合上母联会判定是否为PT断线,如果是PT断线,不合母联。我们一般是人工合闸母联开关,也有些项目业主要求自动投切。
回复
zpztj2000
2014年04月22日 12:53:33
5楼
母联备自投可以通过监测进线电压和电流来判别是否为PT断线吧
回复
lingxuct
2014年04月22日 12:59:37
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-22 13:03 编辑 电气交流 发表于 2014-4-22 11:17 这个有时候确实分不开,如果进线电源的保护设置不当的话。当然合上母联会判定是否为PT断线,如果是PT断 …原来如此?(还是朋友个人的理解?)就低压来说,有一段失电,其二次合闸电源取自断路器上桩头,同时接有“电压继电器”,如果电压继电器没动作(跳开),说明电源有电,断路器跳闸(是故障跳闸),如果电压继电器动作(常闭接点闭合),这时进线断路器因没有电源可以给断路器跳闸,断路器是没有跳闸,说明是系统电源失电,此时由电压继电器接点(闭合)启动BZT回路,经过(自动、手动)BZT选择开关,从母联(自动选择有电侧)二次电源接通失电侧断路器的跳闸线圈,跳开进线断路器,由进线断路器的辅助常闭接点(再经母联断路器常闭辅助接点)合母联断路器,这就是BZT动作的逻辑(和故障跳闸还是系统失电的逻辑判断)。就是说,电压继电器没跳开,是故障跳闸,BZT不会启动(也不能启动)。系统失电时因没有二次电源,进线断路器不会跳开(有BZT的不装失压保护的)。
回复
电气交流
2014年04月22日 13:35:47
7楼
ccc___ 发表于 2014-4-22 12:59 原来如此?(还是朋友个人的理解?)就低压来说,有一段失电,其二次合闸电源取自断路器上桩头,同 …我的当然是个人观点,你的是BZT的基本工作原理,有些我认为不合适。控制电源是直流的或者经过UPS,不存在没有电源断开断路器,按照BZT的原则,如果一路电源失电但没有分闸的情况下,是需要首先分闸这路电源。至于我前面讲的那个,我明白你的意思,你的意思是BZT是应该针对一路电源掉电的情况下,但是我的观点是,假设A段母线上的一个回路因为故障顶掉了进线,这个时候BZT也应该动作,也就是A段进线的开关只要开关后没有电了,都应该投入BZT。
回复
电气交流
2014年04月22日 14:57:17
8楼
ccc___ 发表于 2014-4-22 12:59 原来如此?(还是朋友个人的理解?)就低压来说,有一段失电,其二次合闸电源取自断路器上桩头,同 …老兄,我明白你的意思。我的是个人观点,错了我认,我的这个备自投其实不是严格意义上的按照定义来的。你说的备自投的意思:就是一个进线掉电,延时分闸掉电进线,然后再母联开关合闸,是这个意思吗,老兄?我说的备自投的意思:包括上面的这个意思,还包括故障顶掉了进线开关,也动作备自投,我们有些项目业主就是这么要求,因为变电所都是无人值守,而且高配室和车间的管理不是一套人马,就是说车间只管生产和低压,高配室划归能源中心或者动力部管。
回复
lingxuct
2014年04月22日 15:38:25
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-22 15:40 编辑

是的,有些业主似懂非懂,“某段因出线故障且出线开关未跳,顶跳进线”让BZT动作,这是我们电气(特别是做设计的)非常忌讳的事,稍想一想就能明白,出线故障顶跳一段进线了,再让另一段的投到故障线路上去,把另一段也顶掉?!!!

单母分段母联自投,必须做好故障闭锁,自投到故障上,把另一个电源也顶跳,造成全所失电,不是很可悲?
回复
电气交流
2014年04月22日 15:49:11
10楼
ccc___ 发表于 2014-4-22 15:38 是的,有些业主似懂非懂,“某段因出线故障且出线开关未跳,顶跳进线”让BZT动作,这是我们电气(特别是做设 …有些是有管理和权限上的问题,还有,业主觉得,即使顶掉了进线,故障回路也会切除,业主没有考虑故障回路也许没有动作,而是只顶掉了进线,也就是越级动作了。这样就存在你说的情况。
回复
lingxuct
2014年04月22日 15:50:50
11楼
前面说的是低压BZT,一般低压二次电源不太用直流或UPS,因为不用综保时,取二次电源的逻辑关系是很多年来成熟的线路。

好多人不太知道“电源失电进线不跳,用启动BZT时在母联取二电源去跳失电的进线开关”,是由电压继电器常闭接点启动的。

电源失电进线断路器是不跳的,有故障出线开关不跳(越级)跳进线的,这样可以做到“故障闭锁”,保护的要求是“快速隔离故障线路”,它已经越级跳进线了,做到了“隔离故障”,所以不能启动BZT了。

再说高压,用直流的二次电源,有综保记录故障,BZT是由综保在保护动作时启动了闭锁继电器,不让BZT启动的,这与低压的逻辑不一样。
回复

相关推荐

APP内打开