【Diors学暖通之地暖】地暖伸缩缝的设置方法
怕娃落地
怕娃落地 Lv.14
2014年03月17日 00:49:08
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:54 编辑 1.在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm.伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。2.当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm.伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:54 编辑

1.在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm.伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。

2.当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm.伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

3.伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。


免费打赏
半日浮云
2014年03月17日 09:36:56
2楼
学习一下,还真知道这个也有伸缩缝的问题
回复
半日浮云
2014年03月17日 09:38:39
3楼
真不知道这个也有伸缩缝的问题
回复
sikaoer1
2014年03月18日 11:13:52
4楼
原来还有伸缩缝的事
回复
shanghaix
2014年03月18日 15:24:57
5楼
值得学习,谢谢
回复
马戈
2014年03月18日 20:09:35
6楼

学习一下,还真知道这个也有伸缩缝的问题
回复
lzq19890214
2014年03月18日 22:05:42
7楼
1.不知道楼主说的 “伸缩缝连接处应采用搭接方式” 是怎样的搭接法呢?有没有图片呢?:lol
2、“当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm”这个是规范里面的吗?
回复
梦就在
2014年03月20日 07:50:03
8楼
学习一下,还真知道这个也有伸缩缝的问题
回复
lihe56221
2014年03月22日 14:29:14
9楼

学习一下,还真知道这个也有伸缩缝的问题
回复
steering2010
2014年04月15日 10:02:35
10楼
学习一下,之前我也因为地暖的伸缩缝在这里求问过。不过还是楼主说的清楚,谢谢~~~:kiss:
回复
dove520deng
2014年06月06日 17:34:59
11楼
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
回复

相关推荐