【Diors学暖通之地暖】地暖伸缩缝的设置方法
怕娃落地
怕娃落地 Lv.14
2014年03月17日 00:49:08
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:54 编辑 1.在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm.伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。2.当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm.伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:54 编辑

1.在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm.伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。

2.当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm.伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

3.伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。


免费打赏
ttssii
2014年06月15日 22:54:19
12楼
真不知道还有伸缩缝。。。。。
回复
zb5606614
2014年06月16日 15:43:22
13楼
lzq19890214 发表于 2014-3-18 22:05 1.不知道楼主说的 “伸缩缝连接处应采用搭接方式” 是怎样的搭接法呢?有没有图片呢?2、“当地面面积 …15.JGJ 142-2012 辐射供暖供冷技术规程
回复
晴宝宝