通风管道安装在伸缩缝处是否设置软管?
tongszshi
Lv.4
2011年05月30日 14:50:50
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
通风管道安装在伸缩缝处是否有特殊要求,镀锌铁皮的通风管道在伸缩缝处是否需改用软管安装啊?????谢谢了!
通风管道安装在伸缩缝处是否有特殊要求,镀锌铁皮的通风管道在伸缩缝处是否需改用软管安装啊?????谢谢了!
免费打赏
请叫我管家
2011年05月30日 15:31:00
2楼
通风管道穿越楼板、防火墙、伸缩缝都有特别要求,具体参见图集,很具体的做法。
回复
chenjue1986
2011年05月30日 16:01:46
3楼
不用加软接,变形缝两边200mm内加280度防火阀即可。