关于混凝土结构伸缩缝的设置问题,求解答
尼之彩
尼之彩 Lv.7
2013年09月02日 17:02:38
只看楼主

如图所示的多层混凝土框架结构 这个长度和角度可不设置伸缩缝吗?判断的依据是什么?

如图所示的多层混凝土框架结构 这个长度和角度可不设置伸缩缝吗?判断的依据是什么?

111.jpg

免费打赏
wangxiaopeng3620
2013年09月02日 21:07:22
2楼
帮你定下!!
回复
hyh461
2013年09月02日 22:57:07
3楼
不可以,虽然其两段的水平距离都在临界值,但是其水平投影长度是超过规范要求的,如果不设伸缩缝,可以采用后浇带,同时,外部采取一定的保温措施,控制温差,这样温度变化小,自然温度应力会小。建议你看一下混凝土结构设计原理,混凝土结构设计规范GB50010-2010.
回复
无间道
2013年09月03日 05:52:22
4楼
按照规范的构造规定来确定。
回复
antkingg
2013年09月03日 08:35:26
5楼
不设缝,就加强构造
优选设缝
回复
尼之彩
2013年09月03日 08:39:11
6楼
hyh461 发表于 2013-9-2 22:57 不可以,虽然其两段的水平距离都在临界值,但是其水平投影长度是超过规范要求的,如果不设伸缩缝,可以采用 …就是说温度区段的长度 是按水平投影长度确定的是吗?这个规范依据在哪?我找不到呀
回复
56459142
2013年09月03日 10:00:24
7楼
从温度应力的分析角度去看,会比较合理!
回复

相关推荐