求高手帮助!概况:有一地面,要过重车,300厚C30混凝土,内配双层双向12@200钢筋,面积5000平米。请兄弟们指点下:1、伸缩缝如何设置? 2、钢筋在伸缩缝处是否断开? 3、上层钢筋离混凝土表面就只有个保护层厚度,这个伸缩缝怎么做啊?

求高手帮助!
概况:有一地面,要过重车,300厚C30混凝土,内配双层双向 12@200钢筋,面积5000平米。
请兄弟们指点下:1、伸缩缝如何设置?
2、钢筋在伸缩缝处是否断开?
3、上层钢筋离混凝土表面就只有个保护层厚度,这个伸缩缝怎么做啊?
x52011-h
2013年12月04日 10:14:16
2楼
自己顶起,希望高手路过帮忙解答一下!:handshake
回复
阴雨的小城
2013年12月12日 15:26:19
3楼
其实这种主要是考虑到大面积的混凝土收缩和行车时的不均匀沉降导致路面开裂,这里混凝土本身就是高受压的,钢筋是为了约束混凝土的收缩,按照正常的去设分隔缝 设置胀缝的 做好传力杆 底下做好要做水稳层
回复
chenyanjuan1988
2013年12月14日 22:51:54
4楼
6m一道缝。。。
回复
ruan56
2013年12月15日 20:03:08
5楼

路过的,顶一下,赚个币。
回复
国家建筑
2013年12月16日 08:38:59
6楼
shenzimu8 发表于 2013-12-12 15:26 其实这种主要是考虑到大面积的混凝土收缩和行车时的不均匀沉降导致路面开裂,这里混凝土本身就是高受压的, …那他这个双层双向有必要么?
回复
pzm1993
2013年12月17日 16:59:27
7楼
订个,路过而已
回复
阴雨的小城
2013年12月17日 21:37:47
8楼
国家建筑 发表于 2013-12-16 08:38 那他这个双层双向有必要么?不用 设置好缩缝和胀缝 传立杆 还有一些必要的钢筋就好了 没必要双层双向…
回复
国家建筑
2013年12月18日 08:30:00
9楼
shenzimu8 发表于 2013-12-17 21:37 不用 设置好缩缝和胀缝 传立杆 还有一些必要的钢筋就好了 没必要双层双向…必要的钢筋指什么呢?求这方面的具体规程或规范条文,之前有人咨询过上一百吨的车的砼路面怎么做,茫然呢
回复
阴雨的小城
2013年12月18日 12:37:03
10楼
国家建筑 发表于 2013-12-18 08:30 必要的钢筋指什么呢?求这方面的具体规程或规范条文,之前有人咨询过上一百吨的车的砼路面怎么做,茫 …网上下载一本道路设计规范 再下载份道路的施工图 看看 一般的路面就能搞了
回复
国家建筑
2013年12月18日 13:51:38
11楼
shenzimu8 发表于 2013-12-18 12:37 网上下载一本道路设计规范 再下载份道路的施工图 看看 一般的路面就能搞了谢了,看来真是学无止境啊