设置伸缩缝,后浇带还是加强带?
山贼爷
山贼爷 Lv.11
2011年11月11日 09:12:09
只看楼主

一框支转换结构,全长54.95米,按照框架结构设缝55.0米,抗震墙45.0米,那框支转换上部可以算是纯剪力墙结构,不知本工程关于结构超长如何处理?谢谢!

一框支转换结构,全长54.95米,按照框架结构设缝55.0米,抗震墙45.0米,那框支转换上部可以算是纯剪力墙结构,不知本工程关于结构超长如何处理?谢谢!
免费打赏
高雨雨
2011年11月11日 09:38:29
2楼
现在基本不流行做伸缩缝
做后浇带即可
回复
niejinqi
2012年01月19日 23:22:52
3楼
我认为不许做任何措施即可
回复
hyp1962
2012年01月20日 00:21:24
4楼
现在的剪力墙结构的墙体一般布置较少,可以不采取特殊措施处理.
回复
王张微
2012年01月20日 15:08:55
5楼
如果非要三选一,用加强带保险一点!如果确定审图能通过,不采取措施!后浇带这么个高层施工麻烦,伸缩缝没必要!
回复
lihan1117
2012年01月24日 13:39:55
6楼
超出的很有限 中间部分设置后浇带即可
现在很多超长地下室都是通过后浇带完成的 分缝的很少了
上部结构除非是出现塔楼偏置的问题 一般也就通过后浇带解决了
回复
poormanlee
2012年01月24日 18:55:34
7楼
这一点点有什么关系哦 我们几百米的都不断缝的