一类高层裙房防烟楼梯间送风量如何确定?
yuerhao
yuerhao Lv.3
2004年11月24日 15:48:35
来自于通风排烟
只看楼主

请教:一类商住楼,一、二层为裙房,以上是住宅(超过50米),裙房内的只连通一、二层的无自然通风条件的防烟楼梯间的加压送风量是否是按照《高规》8.3节中的表8.3.2-1确定,若是送风口将会非常大,如何解决?

请教:
一类商住楼,一、二层为裙房,以上是住宅(超过50米),裙房内的只连通一、二层的无自然通风条件的防烟楼梯间的加压送风量是否是按照《高规》8.3节中的表8.3.2-1确定,若是送风口将会非常大,如何解决?
免费打赏
hhbox
2004年11月24日 23:55:36
2楼
关键裙房内的楼梯间是否是防烟楼梯间,一般多层裙房部分疏散楼梯都采用封闭楼梯间.不具备通风和采光条件的封闭楼梯间才必须改为防烟楼梯间,即要设置前室!要向建筑明确楼梯间的类型,如果的确是防烟楼梯必须按高规,因为要取大的风量,加上超压泄压口就可以保证楼梯间的压力不会过大而影响人的疏散!
回复
yuerhao
2004年11月25日 08:50:51
3楼
谢谢楼上,的确是防烟楼梯间,有前室,前室送风吗?
回复
hhbox
2004年11月25日 14:22:07
4楼
无内容!
回复
hhbox
2004年11月25日 14:22:38
5楼
最好能看下平面!如果主楼部分的防烟楼梯间和前室都是自然排烟,裙房部分做成封闭楼梯间就可以了!如果主楼前室有加压送风,直接落下来,裙房商场用的楼梯采用封闭楼梯就可以了!
回复
yuerhao
2004年11月25日 15:31:50
6楼
目前是裙房的这两个楼梯间是紧挨着主楼的防烟楼梯间设置的,没有靠外墙设置,也就无法满足自然通风的条件,故按照防烟楼梯间的要求设置的,是否只在楼梯间送风,前室不用送了吧
回复
hhbox
2004年11月25日 16:06:04
7楼
防烟楼梯间送风,前室可不送风!小于20层按风量25000m3/h,
为保持防烟楼梯间和前室压力均匀,最好是分别设竖井送风,楼梯间16000m3/h,前室12000m3/h.造价会增加,但楼梯间50Pa,前室25Pa压力分布比较有保证,要不楼梯间压力会比前室高很多,当然规范是允许只对防烟楼梯间送风,前室不送风的!

还有办法将裙房楼梯间局部出屋面开窗自然排烟,这样自然排烟就可以满足要求,不用设机械排烟,还能节约前室的面积用于做商店!我觉得还是做封闭楼梯间就可以了,和建筑商量一下吧!这样也可以为甲方多卖些面积!
回复
yuerhao
2004年11月25日 18:05:54
8楼
非常感谢!!
回复
bowyorzhui
2004年11月28日 01:46:12
9楼
从你的文字中看不出来实际情况是怎样,我建议你看看"高规"中关于楼梯间及其前室的自然排烟的条文解释,因为有种算开窗面积的解释,可能有用!
是按几层加起来算的!
回复
cosine_yu
2007年06月13日 15:54:48
10楼

不宜和用,如果单独是裙房,风量是大了,要加泻压装置
回复

相关推荐