老调重弹:地下车库的排烟补风问题?
风水大师
风水大师 Lv.11
2014年01月14日 17:14:52
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库共一个防火分区,分成2个防烟分区(每个不超2000平米),补风系统是设一套还是以防烟分区为单位设两套?若设一套补风系统,风机的风量如何选择,是按不小2个防烟分区排烟量之和的50%计算吗?这是最不利情况,但一般情况是只有一个防烟分区起火排烟,若按上述方法选择补风机,风量是否过大,造成浪费,不知列位同行对这个问题是怎么考虑的?

地下车库共一个防火分区,分成2个防烟分区(每个不超2000平米),补风系统是设一套还是以防烟分区为单位设两套?
若设一套补风系统,风机的风量如何选择,是按不小2个防烟分区排烟量之和的50%计算吗?这是最不利情况,但一般情况是只有一个防烟分区起火排烟,若按上述方法选择补风机,风量是否过大,造成浪费,不知列位同行对这个问题是怎么考虑的?
免费打赏
guoxing15233411846
2014年01月18日 07:43:48
12楼
车库 规范和技术措施都有说明,建议多看看书
回复
huw2013
2014年01月18日 09:02:03
13楼
回复
sshykt
2014年01月18日 18:16:50
14楼
偶也认为设置一个系统就可以了
回复
01woool
2014年01月18日 19:44:29
15楼
谢谢楼主的分享
回复
zjmeray
2014年01月20日 16:34:02
16楼
看评论来了:D
回复
代表自然惩罚你
2014年01月21日 09:09:16
17楼
确实梁的问题是无论怎样最好设置挡烟垂壁划分防烟分区。但是即使划分了防烟分区,也应尽量用一套送风补风系统。排烟量是6次,补风3次/h
回复
zhch666666
2014年01月22日 10:51:20
18楼
像这种情况,我是这样处理的。排烟风机是按防烟分区设置。补风机房内设两台补风机。补风机对应着排烟风机开启。这样来处理。
回复
ll398094896
2014年01月22日 14:39:14
19楼
认真看完了
回复
hjyhvac
2014年01月23日 11:45:58
20楼
补风尽量短,风量为排风的50%,规范上好像貌似大概是这么说的
回复
暖通旅行者
2014年01月24日 14:41:18
21楼
路过学习了:)
回复

相关推荐

APP内打开