老调重弹:地下车库的排烟补风问题?
风水大师
风水大师 Lv.11
2014年01月14日 17:14:52
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库共一个防火分区,分成2个防烟分区(每个不超2000平米),补风系统是设一套还是以防烟分区为单位设两套?若设一套补风系统,风机的风量如何选择,是按不小2个防烟分区排烟量之和的50%计算吗?这是最不利情况,但一般情况是只有一个防烟分区起火排烟,若按上述方法选择补风机,风量是否过大,造成浪费,不知列位同行对这个问题是怎么考虑的?

地下车库共一个防火分区,分成2个防烟分区(每个不超2000平米),补风系统是设一套还是以防烟分区为单位设两套?
若设一套补风系统,风机的风量如何选择,是按不小2个防烟分区排烟量之和的50%计算吗?这是最不利情况,但一般情况是只有一个防烟分区起火排烟,若按上述方法选择补风机,风量是否过大,造成浪费,不知列位同行对这个问题是怎么考虑的?
免费打赏
云飘飘
2014年01月15日 07:00:45
2楼
一个防火分区一套
回复
zht619
2014年01月16日 09:42:15
3楼
我觉得补风系统可以参照排烟系统风量的确定原则确定,即担负两个防烟分区的及以上的,按担负最大防烟分区乘以60次换气确定(排烟是120次换气);一个防烟分区的按面积乘以30次换气确定。不知有没有问题
回复
顺时钟
2014年01月16日 10:23:52
4楼
首先更正一个问题,地下车库的机械送风系统,送风量宜为排风量的80%~85%(09技术措施4.3.3)。补风机宜每个防烟分区设置一套,且与所负担防烟分区的排风烟机连锁启动。一个防火分区的两台补风机可以使用同一风管及风口(按满足两个同时开启设计),但风机最好分别设计,在火灾启动及补风经济上都较有利。
回复
yilongfengyue
2014年01月16日 13:07:34
5楼
我来


灌水了;P
回复
esgstst
2014年01月17日 02:03:14
6楼
一个防火分区设置一套就可以了吧,排烟补风机选用双速风机,当一个防烟分区用的时候开单速,两个防烟分区用的时候开双速
回复
chenxia2012
2014年01月17日 09:31:04
7楼
地下车库的机械送风系统,送风量宜为排风量的80%~85%(09技术措施4.3.3)。但是消防补风是不少于50%,车库很少按防烟分区的,一般都不需要啥防烟分区,因为车库里面的梁一般都超过500mm,所以都是按防火分区去布置,s设置两个排烟机房排,一个补风机房即可,按一个防火分区的补风量
回复
luluyingzi
2014年01月17日 10:41:45
8楼
chenxia2012 发表于 2014-1-17 09:31 地下车库的机械送风系统,送风量宜为排风量的80%~85%(09技术措施4.3.3)。但是消防补风是不少于50%,车库很 …回答的很好哦,受教了!
回复
lasahaomei
2014年01月17日 11:52:31
9楼
不会啊 我是潜水的
回复
九天之上
2014年01月17日 12:57:34
10楼
既然是老调,为什么要重弹?!前不久好像就讨论过的,现在还不满意?!
回复
guoxing15233411846
2014年01月18日 07:42:54
11楼
chenxia2012 发表于 2014-1-17 09:31 地下车库的机械送风系统,送风量宜为排风量的80%~85%(09技术措施4.3.3)。但是消防补风是不少于50%,车库很 …有些地方讲划分防烟分区需是梁高于其他梁500才可以的,不能仅凭规范字面理解
回复