地下车库共一个防火分区,分成2个防烟分区(每个不超2000平米),补风系统是设一套还是以防烟分区为单位设两套?若设一套补风系统,风机的风量如何选择,是按不小2个防烟分区排烟量之和的50%计算吗?这是最不利情况,但一般情况是只有一个防烟分区起火排烟,若按上述方法选择补风机,风量是否过大,造成浪费,不知列位同行对这个问题是怎么考虑的?
地下车库共一个防火分区,分成2个防烟分区(每个不超2000平米),补风系统是设一套还是以防烟分区为单位设两套?
若设一套补风系统,风机的风量如何选择,是按不小2个防烟分区排烟量之和的50%计算吗?这是最不利情况,但一般情况是只有一个防烟分区起火排烟,若按上述方法选择补风机,风量是否过大,造成浪费,不知列位同行对这个问题是怎么考虑的?
22楼
多谢楼主,多谢各位大神,学习了....
回复
23楼
esgstst 发表于 2014-1-17 02:03 一个防火分区设置一套就可以了吧,排烟补风机选用双速风机,当一个防烟分区用的时候开单速,两个防烟分区用 …同意该种做法。
回复
24楼
分两个防烟分区,设两套系统。分别设布风机
回复
25楼
chenxia2012 发表于 2014-1-17 09:31 地下车库的机械送风系统,送风量宜为排风量的80%~85%(09技术措施4.3.3)。但是消防补风是不少于50%,车库很 …回答的很好哦,受教了!
回复
26楼
一个防火分区设置一套补风,风量按照两个防烟分区排风量的80%的总和~也可以分别设置。。。不过我一般是做一套。。因为建筑专业不会给你留那么多风井,电气专业有时也嫌麻烦,多台风机要控制。。。
回复
27楼