一、二级负荷供电(整理)
凯特你好
2013年11月19日 11:39:57
只看楼主

一、二级负荷供电(整理) 《民用建筑电气设计规范》规定:一级负荷应由两个电源供电(双电源),当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷(双回路),更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。 ① 对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷时一般应设柴油发电机组做应急电源。


一、二级负荷供电(整理)

《民用建筑电气设计规范》规定:
一级负荷应由两个电源供电(双电源),当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷(双回路),更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。

① 对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷时一般应设柴油发电机组做应急电源。

② 对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,柴油发电机组是作为备用电源使用,不仅仅是应急用。

③ 大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。

根据 <供配电系统设计规范》gb50052-95第2.0.2条、3.0.1条等相关条文的规定:< ont>
“一级负荷应由两个电源供电”;“一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源”,也就是说特别重要负荷需要三个电源供电,一般的作法是在已有两路高压市电的情况下,再设自备电源,自备电源一般是采用柴油发电机组或整流逆变装置(简称EPS)电源等等。 上述规范的3.0.3条指出“除一级负荷中特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计”。即对一级负荷而言,两个电源(一个电源故障时另一个电源不能同时损坏)供电就可以了,不必设第三电源。目前的实际作法,往往是根据供电部门的要求,在已有两路高压市电的情况下,再设置柴油发电机组,原因是认为两路高压市电并非两个“独立”(不能同时损坏的)电源,提高了一级负荷用户电源的可靠性。

二级负荷设备的供电有多种可选择的方案,工程设计者应尽量选择安全可靠、经济合理的方案。“有条件时采用双电源供电”。

三级负荷虽然对供电的可靠性要求不高,只需一路电源供电。


相关资料下载:



c70c14a22d6f016ab68d.pdf
129 KB
立即下载
免费打赏
zhumeng7225
2013年11月19日 12:57:35
2楼
谢谢楼主,下来看看
回复
scaunathan
2013年11月19日 14:26:57
3楼
下来看看 谢谢
回复
mny_maker
2013年11月20日 09:45:44
4楼

下来看看:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
gmjust
2013年11月20日 10:00:45
5楼
好资料,谢谢楼主
回复
山风
2013年11月20日 15:35:00
6楼
谢谢楼主了 学习了
回复
ardero
2013年11月20日 17:07:04
7楼
感谢楼主分享!!!
回复
jiangnanxia123
2013年11月21日 10:50:17
8楼
这是讨论的焦点啊!该多多分享学习!
回复
lmf651
2013年11月21日 11:04:34
9楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
悠然
2013年11月21日 19:28:12
10楼
楼主辛苦了!
回复
点点滴滴
2013年11月22日 07:38:01
11楼
好资料,谢谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开