讨论:消防用电设备供电电源要求末端切换,那普通负荷里的一、二级负荷供电电源在何处切换合适?回复优秀者均有10-50土木币的奖励~:victory::victory:
讨论:消防用电设备供电电源要求末端切换,那普通负荷里的一、二级负荷供电电源在何处切换合适?
回复优秀者均有10-50土木币的奖励~:victory::victory:
12楼
这个规范没有硬性规定吧,看负荷的重要性,一般在配电柜出线柜切除就可以了,重要的就末端切换可以 了
回复
13楼
看地方图审要求。有的地方变压器互投,有的地方末端切换,有的地方进单体处互相切换
回复
14楼
末端距离远就在末端箱内切换,末端距离总柜近就在总柜切换咯。主要考虑引至末端箱的两回供电线路的可靠性(线路长,故障几率高;线路短,故障几率低)。
回复
15楼
个人观点:还是取决于负荷的等级。二级负荷用分段母线带自动投入的母联断路器即可;对于一级负荷也要分类,只有特别重要负荷才采用末端双电源切换。
回复
16楼
对于消防负荷,末端切换大家都知道,可对于非消防负荷规范中并没有明确,只有09技术措施中说了一句一级负荷需要末端切换,不过技术措施作为技术参考并没有当作国家规范说一定要执行。对于一级负荷和二级负荷的供电要求,供配电规范中说的比较清楚。实际工程中说个很简单的例子吧,一类公建,应急照明和走道照明都是一级负荷,不过负荷性质不一样,应急照明都是每个防火分区(每一层)双切,而走道照明的箱子可由在某一层双切后放射至这一层。
回复
17楼
普通负荷里怎么会有一二级负荷呢?自相矛盾啊!
回复
18楼
liuqiang0423 发表于 2013-11-21 15:15 看地方图审要求。有的地方变压器互投,有的地方末端切换,有的地方进单体处互相切换老师说的太全面了
回复