地下室集水坑的设置数量怎么定?
天地浩然
2013年11月10日 12:02:44
只看楼主

现在建筑经常把这个皮球踢给我们,让我们定集水坑的位置数量,一些甲方也经常嫌集水坑的数量多,要减。有地方要求每个防火分区按消防排水能力的一定百分比定集水坑的数量和泵的排水流量,但这往往带来集水坑数量多,体积大,泵大的后果。同行们都是以一个什么标准来定集水坑的数量的?

现在建筑经常把这个皮球踢给我们,让我们定集水坑的位置数量,一些甲方也经常嫌集水坑的数量多,要减。有地方要求每个防火分区按消防排水能力的一定百分比定集水坑的数量和泵的排水流量,但这往往带来集水坑数量多,体积大,泵大的后果。
同行们都是以一个什么标准来定集水坑的数量的?
免费打赏
zhjipe0929
2014年05月26日 17:21:03
52楼
都是高手解答的不错,学习了
回复
xiaorenqiu
2014年05月27日 22:31:05
53楼
要是有个规范参考说明一下就好了
回复
aa18862160986
2014年06月21日 16:21:06
54楼
一般是1~2个
回复
aa18862160986
2014年06月21日 16:25:57
55楼
谢楼主分享
回复
顺时钟
2014年06月22日 20:18:30
56楼
很不错的~学习啦
回复
中衫子缘
2014年07月11日 10:29:17
57楼
pengxuejin 发表于 2014-5-22 22:37 说的有道理!有P道理,地下建筑消防废水的动力都是一级负荷,断不了的。
回复
lweiwei_2009
2014年08月06日 14:00:42
58楼
谢谢分享
回复
水往上流
2014年08月06日 15:53:24
59楼
j间距50~60米一个,基本一个防火分区一个,设置2台泵;如果设置2个,且设排水沟,建议连通,每坑可设1泵,互为备用。前提是消防电梯坑独立设置。
回复
songhexiong
2014年10月21日 08:20:54
60楼
jtt1118 发表于 2013-11-13 09:04 路过,顶一下学习了 都是高手啊
回复
chenshanwei2010
2014年10月23日 16:50:46
61楼
这确实是个比较麻烦的问题
作为甲方当然是觉得少点好
但是就效果而言 还是多点好撒