现在建筑经常把这个皮球踢给我们,让我们定集水坑的位置数量,一些甲方也经常嫌集水坑的数量多,要减。有地方要求每个防火分区按消防排水能力的一定百分比定集水坑的数量和泵的排水流量,但这往往带来集水坑数量多,体积大,泵大的后果。同行们都是以一个什么标准来定集水坑的数量的?
12楼的回复非常好,地下室排水是个大问题,以前我们并不注重这方面,经常发生被水淹的事例
回复
26楼
现在地下室被淹的少吗?!真不知道怎么现在地下室排水都还这么随意
回复
27楼
1.规范规定必须设的设,如人防口部,消防电梯集水坑、地下卫生间重量无法排水等;2.有水房间设,如水泵房,空调机房等;3.车库按照建筑技术措施越50m设一个,可不设地沟,车库入口设地沟和集水坑;4.其他防火分区考虑消防排水(还有个满足地下室防水规范的原因),宜每个防火分区不少于一个——这几个是我布置集水坑时的考虑因素;关于集水坑大小,一个是规范规定的有效容积要满足(人防、消防电梯等),其他还有要考虑水泵的安装空间(可以参见国标图集尺寸),需要注意的是如果有雨水可进入地下室位置的集水坑容积一定要按规范计算。
回复
28楼
看来这是个都头疼的问题
回复
29楼
..............
回复
30楼
这是一个普遍性的问题,所以,只能说一些原则性的规定,如按多少面积设置一只,或多少距离设置一只,并且,在地下室内的周边设置排水沟,但这排水沟不能太深。
回复
31楼
集水坑的设置可以根据地域情况而定。一般靠近沿海地区,温州那边,经常有台风,还是要多设置,距离还是40m来考虑吧,如果按照防火分区来,那就是每个防火分区不少于2个吧。现在的地下室,沟也很少做了,以前做的沟实际使用率很低。
回复