前不久洛阳九州同仁发起过一个关于地下室顶板方案比较的讨论帖,在进行经济型分析前应先确定下顶板厚度的选择和消防荷载的取值,当这两项的选取原则不同时,自然各个院的方案选取也不相同了。一、关于顶板厚度的选择:目前我们设计的大多数大底盘地下车库顶板都是种植屋面,所以本人认为顶板厚度不能少于250mm.下面是我的规范依据和个人看法。有的设计院在井字梁或者十字梁的楼盖方案时,楼板厚度往往小于250,大家说说你们院都取多厚??

根据《地下工程防水技术规范》2008
4.1.7条 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
防水混凝土能防水,除了混凝土致密、孔隙率小、开放性孔隙少以外,还需要一定的厚度,这样就使地下水从混凝土中渗透的距离增大,也就是阻水截面加大,当混凝土内部的阻力大于外部水压力时,地下水就只能渗透到混凝土中一定距离而停下来,因此防水混凝土结构必须有一定厚度才能抵抗地下水的渗透。考虑到现场施工的不利因素及钢筋混凝土中钢筋的引水作用,把防水混凝土的最小厚度定为250mm。
4.8.1 地下工程种植顶板的防水等级应为一级。
4.8.3 地下工程种植顶板结构应符合下列规定:
1 种植顶板应为现浇防水混凝土,结构找坡,坡度宜为1%一2%;
2 种植顶板厚度不应小于250mm,最大裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通;
地下工程顶板种植通常作为景观设计而成为公众活动场所,一旦渗漏维修,会在较大范围内影响正常使用。特别是顶板种植规模较大,土层厚,维修困难,因此,规定其防水等级为一级(主要是顶板防水)。
根据《种植屋面工程技术规程》20075.4.2 地下建筑顶板现浇钢筋混凝土结构层宜采用防水混凝土,其厚度不应小于250mm,可作为一道防水设防。

免费打赏
鲁老四
2013年11月19日 08:54:28
32楼
250厚,我们现在都是这么做!如果车库上面没有种植土,是广场就不用250厚了.
回复
富强168
2013年11月21日 12:36:14
33楼
我们院都是按180mm来做的,没有按250mm,觉得做这么厚好浪费的。
回复
森林木
2013年11月23日 11:05:47
34楼
毛嘟嘟 发表于 2013-11-21 12:36 我们院都是按180mm来做的,没有按250mm,觉得做这么厚好浪费的。可以帮忙问问建筑专业总工是否我们结构做180,已经违反了种植屋面防水要求
回复
david__kk
2013年11月23日 13:26:39
35楼
板厚应该选择250。
回复
森林木
2013年11月24日 18:04:35
36楼
看来还是选二百五得多
回复
中建老工
2014年03月16日 08:03:37
37楼
根据《地下工程防水技术规范》2008
板厚应该选择250
审图公司会提出违反规范的。
回复
baobao0608
2014年03月17日 11:05:27
38楼
板厚应该选择250。
回复
muziqianli0898
2014年03月17日 11:33:30
39楼
规范里面不是最小180吗,250应该是加了建筑面层的吧
回复
jaksong
2014年04月17日 21:41:34
40楼
250厚 主要考虑的是防水 抗渗要求。
回复
huayun412
2014年04月18日 08:17:22
41楼
我见过的都是板厚150,上面覆土1500,原来还偶这么一说,这应该是考虑结构的耐久性吧