关于地下车库顶板厚度的选取(250、180、计算控制?)
森林木
森林木 Lv.12
2013年11月06日 14:43:10
只看楼主

前不久洛阳九州同仁发起过一个关于地下室顶板方案比较的讨论帖,在进行经济型分析前应先确定下顶板厚度的选择和消防荷载的取值,当这两项的选取原则不同时,自然各个院的方案选取也不相同了。一、关于顶板厚度的选择:目前我们设计的大多数大底盘地下车库顶板都是种植屋面,所以本人认为顶板厚度不能少于250mm.下面是我的规范依据和个人看法。有的设计院在井字梁或者十字梁的楼盖方案时,楼板厚度往往小于250,大家说说你们院都取多厚??

根据《地下工程防水技术规范》2008
4.1.7条 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
防水混凝土能防水,除了混凝土致密、孔隙率小、开放性孔隙少以外,还需要一定的厚度,这样就使地下水从混凝土中渗透的距离增大,也就是阻水截面加大,当混凝土内部的阻力大于外部水压力时,地下水就只能渗透到混凝土中一定距离而停下来,因此防水混凝土结构必须有一定厚度才能抵抗地下水的渗透。考虑到现场施工的不利因素及钢筋混凝土中钢筋的引水作用,把防水混凝土的最小厚度定为250mm。
4.8.1 地下工程种植顶板的防水等级应为一级。
4.8.3 地下工程种植顶板结构应符合下列规定:
1 种植顶板应为现浇防水混凝土,结构找坡,坡度宜为1%一2%;
2 种植顶板厚度不应小于250mm,最大裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通;
地下工程顶板种植通常作为景观设计而成为公众活动场所,一旦渗漏维修,会在较大范围内影响正常使用。特别是顶板种植规模较大,土层厚,维修困难,因此,规定其防水等级为一级(主要是顶板防水)。
根据《种植屋面工程技术规程》20075.4.2 地下建筑顶板现浇钢筋混凝土结构层宜采用防水混凝土,其厚度不应小于250mm,可作为一道防水设防。

免费打赏
森林木
2013年11月08日 10:45:56
22楼
zsj_78 发表于 2013-11-8 10:42 有覆土的可以取250,如果楼板上面没覆土是广场的话,没必要做250是的,我们本帖的前提就是地下车库顶板种植屋面
回复
56459142
2013年11月08日 11:11:48
23楼
顶板防水不一定需要结构自防水这一道,结构没问题就可以了,我们经常做到180的无人防顶板,也没哪个审查所提出来要做到250
回复
设计小兵
2013年11月08日 13:22:41
24楼
做十字梁或无次梁大板,尽量满足250
回复
森林木
2013年11月08日 14:32:32
25楼
鹭岛浪子 发表于 2013-11-8 11:11 顶板防水不一定需要结构自防水这一道,结构没问题就可以了,我们经常做到180的无人防顶板,也没哪个审查所提 …你说的现象正式我们发起这个讨论的目的,既然小于180明显违反了规范,为什么没有人提呢,而且现实工程中,有的审图中心会提这个问题,有的审图中心不管这事
回复
打篮球的狮子
2013年11月09日 16:51:41
26楼
250~:victory::victory::victory:
回复
森林木
2013年11月09日 18:44:34
27楼
250~250~250~250~
回复
蒙赣津京
2013年11月10日 10:28:49
28楼


没有,都是250以上!
回复
dp318
2013年11月19日 00:33:11
29楼
森林木 发表于 2013-11-7 16:06 主梁加厚板 做的很多了 我想你指的是裂缝和挠度是吗?楼主,其实地下室顶板采用何种结构形式不仅与板厚有关系,我觉得取决定因素的还是覆土和消防车荷载,不知道这方面可否交流一下
回复
头号人物
2013年11月19日 08:44:20
30楼
曾经做过200,图审提了,改为250
回复
yxw531
2013年11月19日 08:51:24
31楼
好像是取的250厚。。。。