我做了一个工程,地下楼梯间的通风因为有裙房的关系,通风井通到了裙房屋顶。设备专业说井高超过10米,要加机械设备,各位看官有知道的依据的吗?谢谢!ps,后来他又没加,另请教楼梯间的通风井面积多大够?按照2%计算我的出来0.5平米截面积就够了。
我做了一个工程,地下楼梯间的通风因为有裙房的关系,通风井通到了裙房屋顶。
设备专业说井高超过10米,要加机械设备,各位看官有知道的依据的吗?
谢谢!
ps,后来他又没加,另请教楼梯间的通风井面积多大够?按照2%计算我的出来0.5平米截面积就够了。
2楼
楼梯间是封闭楼梯间吗。按描述是想利用通风井给封闭楼梯间通风,按规范要求需要满足自然通风和采光。截个图看看。
回复
3楼
ybhvac 发表于 2013-8-16 11:56 楼梯间是封闭楼梯间吗。按描述是想利用通风井给封闭楼梯间通风,按规范要求需要满足自然通风和采光。截个图 …是封闭楼梯间,地下两层是储藏间,地上一二层是商业网点,没有采光,即没有对外窗,唯有首层有走道通往室外,按照五层的总通风面积做的。洞口开到二层商业的屋顶。
回复
4楼
-1F、-2F是基本一样。。。。
1F
2F
3F
回复
5楼
规范:7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
核实一下能满足自然采光吗,如果满足,按规范开窗面积不小于2平方。
回复
6楼
ybhvac 发表于 2013-8-16 12:27 规范:7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:1 当不能天然采光和自然通 …-2~2F都没自然采光:'(
回复
7楼
三郎 发表于 2013-8-17 15:19 -2~2F都没自然采光地面三层以上防烟楼梯间开窗面积满足规范就行,地下的两层应该做机械加压送风。
回复
8楼
+-0.000以下应设加压送风
回复
9楼
+-0.000以上有自然采光吗
回复
10楼
ybhvac 发表于 2013-8-19 08:47 地面三层以上防烟楼梯间开窗面积满足规范就行,地下的两层应该做机械加压送风。为什么不能开通风采光井
回复
11楼
xuzechen826 发表于 2013-8-21 08:38 为什么不能开通风采光井有条件可以做,看楼上条件-2~2F都没自然采光
回复