如题,有必要设置CO气体浓度传感器吗,如果需要,怎么设置,有什么具体布置要求,联动控制原理又是怎样的?

如题,有必要设置CO气体浓度传感器吗,如果需要,怎么设置,有什么具体布置要求,联动控制原理又是怎样的?
免费打赏
xuan423
2014年06月04日 13:12:39
2楼
占座等解答...
回复
jyh060552
2014年06月05日 09:27:42
3楼
这个我也不知道啊!
回复
凯文先生
2014年06月05日 11:11:57
4楼
摘自《技术措施》:地下汽车库机械通风系统,宜设置CO气体浓度传感器,其布置方式为:
1 当采用喷射导流式机械通风方式时,传感器应设置在排风口处;
2 当采用常规机械通风方式时,传感器应采用多点分散设置。
回复
ygfzxq
2014年06月05日 21:13:52
5楼

学习了~多谢分享
回复
siyuemingzi2
2014年06月06日 14:30:13
6楼
凯文先生 发表于 2014-6-5 11:11 摘自《技术措施》:地下汽车库机械通风系统,宜设置CO气体浓度传感器,其布置方式为:1 当采用喷射导流式 …好好学习了
回复
guiguidemm
2014年12月26日 11:15:29
7楼
就是多点设置是怎么个设置法啊
回复
co1453261544198
2016年01月20日 16:32:09
8楼
本帖最后由 他人笑我太疯癫 于 2016-1-20 16:35 编辑

CO浓度检测仪AG210,可以对风机附近空气的CO浓度进行采样,由反馈信息自动控制风机的启停。这种方式较好地满足了《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)的要求。

设定一个高PPM值,当CO浓度检测仪AG210测得CO气体浓度达到高PPM值时,气体报警控制器AGS1000或者JUDD-S输出一个220VAC常开继电器触点,通过中间继电器开启排风机。

设定一个低PPM值,排风机运行一段时间后,当 CO浓度检测仪AG210检测到CO气体浓度达到低PPM时,控制器常开触点断开,通过中间继电器和时间继电器延时5分钟停止排风机运行。

南京艾伊科技是一家专业专业生产、研发车库、地下空间一氧化碳(CO)的公司,你可以咨询400-025-9821~~





回复
小暖
2016年08月17日 15:03:45
9楼
他人笑我太疯癫 发表于 2016-1-20 16:32 CO浓度检测仪AG210,可以对风机附近空气的CO浓度进行采样,由反馈信息自动控制风机的启停。这种方式较 …一般多大范围内设置一个探测器比较合理呢?设置太多的话,成本造价相对来说会不会上去?
回复
gyam1998
2018年03月29日 10:27:45
10楼

还有个问题:这套传感器及系统,该由哪个专业进行设计?暖通专业?电气专业?在哪个专业的图纸上体现?