换热机房设置在地下室,不具有自然通风条件,是否需要设置机械通风?
zb5606614
zb5606614 Lv.8
2014年07月13日 16:57:26
来自于采暖供热
只看楼主

如题,换热机房设置在地下室,不具有自然通风条件,是否需要设置机械通风?如果需要的话,通风次数取多少次?

如题,换热机房设置在地下室,不具有自然通风条件,是否需要设置机械通风?如果需要的话,通风次数取多少次?
暖通老k
2014年07月14日 08:57:56
2楼


民用有燃气不是不小于3次,事故不小于6次。
商用加倍 ,但是不工作次数不小于3次
回复
zb5606614
2014年07月14日 11:08:31
3楼
cdszbjxj 发表于 2014-7-14 08:57 民用有燃气不是不小于3次,事故不小于6次。商用加倍 ,但是不工作次数不小于3次就采暖的换热机房,不用事故排风吧?
回复
fxy6666
2014年07月14日 11:20:11
4楼
按技术措施换气次数10-15次/h
回复
zb5606614
2014年07月15日 09:19:55
5楼
fxy6666 发表于 2014-7-14 11:20 按技术措施换气次数10-15次/h找到了,谢谢
回复
dzf1999
2014年07月17日 12:45:03
6楼
机械通风全是摆设,哪个厂家的风机噪声都很大,开了居民投诉,最好还是设自然进风,加装消声百叶通风窗!!当然排烟风机还是要装的。
回复
勇者无疆
2014年07月17日 15:49:11
7楼
国家对这方面没有要求把
回复
zb5606614
2014年07月18日 10:02:00
8楼
dzf1999 发表于 2014-7-17 12:45 机械通风全是摆设,哪个厂家的风机噪声都很大,开了居民投诉,最好还是设自然进风,加装消声百叶通风窗!! …呵呵,可以做消声器和隔音的。换热机房没有排烟要求
回复
zb5606614
2014年07月18日 10:02:26
9楼
勇者无疆 发表于 2014-7-17 15:49 国家对这方面没有要求把在民归上面找到了,还是有的
回复