什么条件下叫做满足自然通风,不需要设置机械排风啊?
碗里木有鱼丸
2014年03月05日 10:43:10
来自于通风排烟
只看楼主

规范上都说当自然通风不满足条件时用机械通风,那自然通风怎么就算满足条件了?新人请教!

规范上都说当自然通风不满足条件时用机械通风,那自然通风怎么就算满足条件了?新人请教!
免费打赏
maochencong1234
2014年03月05日 15:03:13
2楼
可开启窗面积大于房间面积的百分之二一般都是,规范上情况很多,自己去看呗。
回复
张光仁__水暖
2014年03月05日 19:01:30
3楼
看书什么部位,楼梯间,前室,内走道,房间,避难层的规定都不一样,看看规范吧,新人多整理下自己的东西。
回复
云飘飘
2014年03月06日 06:56:05
4楼
开窗面积满足要求、距离可开窗长度满足要求、手能够开启窗户
回复
wangkai150
2014年03月06日 23:32:06
5楼
很好的资料 楼主辛苦了 受益匪浅
回复
wangkai150
2014年03月06日 23:35:34
6楼
问下楼主也是做房建现场施工的吗
回复
碗里木有鱼丸
2014年03月07日 10:38:14
7楼
wangkai150 发表于 2014-3-6 23:35 问下楼主也是做房建现场施工的吗不是,菜鸟设计!
回复
碗里木有鱼丸
2014年03月07日 10:38:38
8楼
云飘飘 发表于 2014-3-6 06:56 开窗面积满足要求、距离可开窗长度满足要求、手能够开启窗户谢谢,这个答案很好!
回复
碗里木有鱼丸
2014年03月07日 10:42:20
9楼
张光仁__水暖 发表于 2014-3-5 19:01 看书什么部位,楼梯间,前室,内走道,房间,避难层的规定都不一样,看看规范吧,新人多整理下自己的东西。谢谢了!!!
回复
碗里木有鱼丸
2014年03月07日 10:43:50
10楼
草蛋的青春々 发表于 2014-3-5 15:03 可开启窗面积大于房间面积的百分之二一般都是,规范上情况很多,自己去看呗。是5%好像?
回复
碗里木有鱼丸
2014年03月07日 10:48:43
11楼
云飘飘 发表于 2014-3-6 06:56 开窗面积满足要求、距离可开窗长度满足要求、手能够开启窗户距离可开窗长度是指排烟方面的30米吗?比如地面上的变配电室,如果开窗面积不小于室内地面5%面积的话,就算满足自然通风吗?是不是还得满足自然进风口风速的要求?谢谢您的解答!
回复

相关推荐