自然通风的审查要点有哪些?(附视频讲解)
爱笑的高山
2022年07月18日 13:08:33
来自于通风排烟
只看楼主

一、采用自然通风方式的封闭楼梯间和防烟楼梯间,其自然通风开口型式、面积和部位应符合下列要求: 1、最高部位(含顶部和紧邻顶部的外墙): 设置面秋不小于1.0㎡的可开启外窗或开口。 2、其他外墙部位: 当建筑高度大于10m时,地上楼梯问每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。 注: ①当建筑高度小于或等于10m时,对于地上楼梯间,除最高部位外,可不在外墙上增设可开启外窗或开口;

一、采用自然通风方式的封闭楼梯间和防烟楼梯间,其自然通风开口型式、面积和部位应符合下列要求:

1、最高部位(含顶部和紧邻顶部的外墙):

设置面秋不小于1.0㎡的可开启外窗或开口。

2、其他外墙部位:

当建筑高度大于10m时,地上楼梯问每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。


注:

①当建筑高度小于或等于10m时,对于地上楼梯间,除最高部位外,可不在外墙上增设可开启外窗或开口;

②对于地下楼梯问,除最高部位设置可开启外窗或开口外,应增设面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口。即采用自然通风方式的地下建筑楼梯间,其可开启外窗或开口总面积不小于2.0㎡。

【特例】 地下仅为1层的地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间,当其不与地上楼梯间共用,且(暖通设计杜老师)在首层设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门时,楼梯间外墙可不设其他外窗或开口。

二、采用自然通风方式的前室自然通风开口型式、面积应满足下列要求:

1、独立前室、消防电梯前宣可开启外窗或开口的面积不小于2.0 ㎡;

2、共用前室、合用前室可开启外窗或开口的面簇不小于3.0

避难层(间)可开启外窗的位置和型式、开口面积应满足下列要求:

1、可开启外窗应设在避难层中避难区、避难间的不同朝向;

2、可开启外窗的有效面积不应小于该避难区、避难间地面面积的2%,且每个朝向的面积不小于2.0

注: 可开启外窗应是直接对外的窗口。

三、用于自然通风的可开启外窗设置应满足以下要求:

1、方便手动直接开启;

2、不便于手动直接开启的可开启外窗在其附近距楼(地)面1.3m~1.5m高的位置设置手动开启装置。

注: 手动开启装置包括就地机械装置或电控装置。

相关推荐

APP内打开