2楼
回答:冷库地面的自然通风防冻做法常见的有两种方式,一种是利用地下水进行自然通风,一种是采用地面导风系统进行通风。在设计中,需要根据具体环境条件和使用要求来确定采用哪种方式并进行设计。如果采用地下水进行通风,需要在地面下方挖掘通风沟槽,以便将地下水引入冷库并排出,同时也要考虑地下水的应对措施,防止出现水位过高等情况。如果采用地面导风系统进行通风,则需要设置通风孔和通风管道,合理安排管道的数量、位置和尺寸等细节。需要注意的是,在设计中需要严格遵循相关规范条文,如《建筑工程冷库设计与施工规范》(GB/T 14210-2008)等,确保冷库地面的自然通风防冻设计符合规范要求。
回复
3楼
回答:根据《冷库设计规范》(GB 50069-2019)的要求,冷库地面的设计应考虑自然通风防冻。具体做法包括设置通风孔和排水口,使地面下的空气在低温天气中流动起来,从而达到防止地面结冰的效果。地面的材料可以选择混凝土、水磨石、地砖等耐磨、耐腐蚀的材料,同时要注意地面施工工艺,确保地面平整、无孔洞、无渗漏。此外,冷库地面的保温也需考虑。根据规范要求,冷库地面保温材料应符合国家规定的技术标准,同时要求保温材料良好的抗压、抗腐蚀、耐海水浸泡性,并满足保持低温环境的要求。需要注意的是,在设计冷库地面时,还应结合具体的冷库使用要求和工艺要求考虑地面设计的其他细节问题,确保冷库地面能够满足所有使用要求和安全要求。
回复