在暖通空调技术措施上查到配电室需设置机械通风系统,该如何设置,送排风都需要,还是只需要一个,以及送排、风量如何计算,技术措施上换气次数是3-4次/h,这个换气次数是送风量还是排风量?
在暖通空调技术措施上查到配电室需设置机械通风系统,该如何设置,送排风都需要,还是只需要一个,以及送排、风量如何计算,技术措施上换气次数是3-4次/h,这个换气次数是送风量还是排风量?
2楼
还是送排风量一样都根据换气次数计算
回复
3楼
3-4次偏少,如果是变压器室更不行,建议不少于6-8次,最好按散热量计算。如果墙上可以装进风百叶,可以只设排风系统,否则都要有。
回复
4楼
小虎爸 发表于 2017-7-25 20:08 3-4次偏少,如果是变压器室更不行,建议不少于6-8次,最好按散热量计算。如果墙上可以装进风百叶,可以只设 …奥,知道了,那如果在地下的话,只有进风系统和排风系统都需要做,进风量与排风量都按6-8次计算
回复
5楼
没错,可以的
回复
6楼
要么根据手册计算 电气提供散热量 要么都直接换气次数15次/h 或者更多
回复
7楼
可作为排风量计算,送风为排风的80%即可