换热机房设置在地下室,不具有自然通风条件,是否需要设置机械通风
zb5606614
zb5606614 Lv.8
2014年07月13日 20:44:00
来自于通风排烟
只看楼主

如题,换热机房设置在地下室,不具有自然通风条件,是否需要设置机械通风?如果需要的话,通风次数取多少次?

如题,换热机房设置在地下室,不具有自然通风条件,是否需要设置机械通风?如果需要的话,通风次数取多少次?
张光仁__水暖
2014年07月13日 22:50:13
2楼
5........................................
回复
云飘飘
2014年07月14日 06:03:32
3楼
设备间不满足自然通风需要设置机械通风和补风。
回复
zb5606614
2014年07月14日 11:09:03
4楼
张光仁__水暖 发表于 2014-7-13 22:50 5………………………………….5次?有没有哪个条文里面有说道,我没有找到,谢谢
回复
zb5606614
2014年07月14日 11:09:27
5楼
云飘飘 发表于 2014-7-14 06:03 设备间不满足自然通风需要设置机械通风和补风。排风次数是多少?3q
回复
z371561491
2014年07月14日 12:10:17
6楼
《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012;P37
热力机房6~12次换气
回复
zb5606614
2014年07月14日 12:24:20
7楼
z371561491 发表于 2014-7-14 12:10 《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012;P37热力机房6~12次换气谢谢
回复
qinweichun
2016年01月02日 20:57:15
8楼
新人路过,学习
回复
流沙无形
2016年10月14日 10:10:33
9楼

新人路过,学习
回复
luochongchong
2017年06月21日 16:39:11
10楼
新人路过,学习
回复
luochongchong
2017年06月21日 16:39:29
11楼
新人路过,学习
回复

相关推荐

APP内打开