关于通风井多高需要机械通风的问题
三郎
三郎 Lv.4
2013年08月16日 11:39:25
来自于通风排烟
只看楼主

我做了一个工程,地下楼梯间的通风因为有裙房的关系,通风井通到了裙房屋顶。设备专业说井高超过10米,要加机械设备,各位看官有知道的依据的吗?谢谢!ps,后来他又没加,另请教楼梯间的通风井面积多大够?按照2%计算我的出来0.5平米截面积就够了。

我做了一个工程,地下楼梯间的通风因为有裙房的关系,通风井通到了裙房屋顶。
设备专业说井高超过10米,要加机械设备,各位看官有知道的依据的吗?
谢谢!
ps,后来他又没加,另请教楼梯间的通风井面积多大够?按照2%计算我的出来0.5平米截面积就够了。
免费打赏
youxiaoxiao16
2013年08月28日 12:38:38
12楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
zhichaocui
2013年08月28日 22:08:10
13楼
你是建筑吧!暖通没有办法变防烟楼梯间为封闭楼梯间的,楼梯间定性和暖通无关,暖通只依据建筑提供的定性做设计。我的建议,建筑专业不要想当然的乱来,不能自然采光通风就设置成防烟楼梯间,何况你是两层地下室,,,你这电梯厅是消防电梯前室或者何用前室吧!写清楚,不然暖通不认为消防电梯存在,,,
回复
chunjiangchaoshui
2013年08月30日 13:14:35
14楼
看看学习一下,不说话
回复
manzaixie5235
2013年08月30日 14:49:22
15楼
看回帖学习学习
回复
俗人
2013年09月01日 08:54:12
16楼
看参照防火规范后条文解释,超12m出现烟气层化现象来考虑
回复
z13755443660
2013年09月01日 17:34:44
17楼

看看学习一下,不说话
回复
qdszfelix
2013年09月02日 11:13:56
18楼
看看学习一下,不说话
回复
sxxamaggie
2013年09月02日 14:31:51
19楼
13楼说的对。建筑应该搞清楚是什么类型楼梯间,暖通是依据建筑条件确定做法的。
回复
三郎
2013年09月05日 10:44:51
20楼
zhichaocui 发表于 2013-8-28 22:08 你是建筑吧!暖通没有办法变防烟楼梯间为封闭楼梯间的,楼梯间定性和暖通无关,暖通只依据建筑提供的定性做 …封闭楼梯。
回复
lmh287017628
2013年09月09日 18:14:28
21楼
值得深思,,,盯一下
回复