800KVA 变压器 至0.4KV低压进线柜 用电缆 选什么电缆合适。
havie603
havie603 Lv.4
2013年06月29日 16:42:11
只看楼主

请说明下根数和型号,谢谢了

请说明下根数和型号,谢谢了
免费打赏
lan946060450
2013年07月10日 10:40:16
12楼
电缆采用YJV22-1/0.6KV-3*(3*240+1*120),参考09民规
回复
szq0819
2013年07月11日 17:07:41
13楼
学习了,受教!感谢各位!
回复
zhouwy6656830
2013年08月25日 15:40:48
14楼
:)条件允许,建议用铜排
回复
dlsjxc13
2013年08月25日 17:11:18
15楼
电缆采用VV-1/0.6KV-3*[2*(1*400)]+2*(1*400)
回复
xpmhs
2013年08月25日 18:04:27
16楼
国外大多用电缆!电缆造价比母线槽低!
回复
jixl2013
2013年08月26日 10:41:55
17楼
YJV3*4(1*150)+2(1*150)
回复
anhui_lrdl
2013年08月26日 13:43:04
18楼
sjg9876 发表于 2013-7-9 09:22 你不要用电缆,用1250A的铜母排,宽度那么多端子接线是个问题,而且不好看。
回复
qzw_cool
2013年08月26日 15:18:19
19楼
查看04DX01 数据手册 那里面有
回复
阿米尔汗
2013年09月08日 10:24:16
20楼
按数据手册的来办吧。。。。。