2楼
使用大于1600A的母排
回复
3楼
楼上正解,用电缆太费了,但是算出来应该有1200A的母排就够了吧
回复
4楼
可以参考一下:建筑电气常用数据图集。
回复
5楼
3根240mm2电缆并联。
回复
6楼
电缆采用YJV22-1/0.6KV-2*(3*240+1*120)铜排采用25度平放80*8竖放60*10:35度平放80*10竖放80*8:40度平放100*8竖放80*10:
回复
7楼
支持用铜排,反对用电缆!
回复
8楼
实在想省钱用铝母排啊。也比电缆看着舒服:lol
回复
9楼
800KVA低压侧计算电流为1155A可以选择1250A的母线
回复
10楼
安装条件许可时优先铜母线,其次才是采用电缆。
回复
11楼
你不要用电缆,用1250A的铜母排,宽度
你应该用铜母排,用1250A的足够了,宽度*厚度是60mm*10mm能承受1300A的电流。电缆什么3跟并联头子也不大好做!:time:
回复