PT手车放在进线柜还是提升柜上好
trift
trift Lv.2
2013年06月13日 22:13:05
只看楼主

各位好,本人在从事一个新项目,有个问题需要请教各位。本项目10kV回路中的采用单母分段接线方式,10kV进线回路从供电局变电站引入。进线柜装有PT手车,现在考虑把进线PT手车放置在提升柜上,主要考虑如下:1)进线柜本来元器件较多,进线电缆为2根3*300的,而提升柜较空,移过去可以多出空间。2)如果将PT放在进线柜中,如只有1#进线工作且联络工作时,如果此时不将2#进线柜中PT手车移除或不将PT手车二次回路断开,则可能会将二次回路电压通过PT引入2#进线柜下口,甚至会通过电缆传到供电局变电站出口处,有安全隐患。如果在二次回路增加辅助触点来断开,则理论上则会增加故障点。

各位好,本人在从事一个新项目,有个问题需要请教各位。
本项目10kV回路中的采用单母分段接线方式,10kV进线回路从供电局变电站引入。 I]W2K{2IA(6B%_ULU[%V{9N.jpg
进线柜装有PT手车,现在考虑把进线PT手车放置在提升柜上,主要考虑如下:
1)进线柜本来元器件较多,进线电缆为2根3*300的,而提升柜较空,移过去可以多出空间。
2)如果将PT放在进线柜中,如只有1#进线工作且联络工作时,如果此时不将2#进线柜中PT手车移除或不将PT手车二次回路断开,则可能会将二次回路电压通过PT引入2#进线柜下口,甚至会通过电缆传到供电局变电站出口处,有安全隐患。如果在二次回路增加辅助触点来断开,则理论上则会增加故障点。

如果将PT手车放在提升柜上,则PT一次电压取自它所在母线段,逻辑关系较为简单。
但是有个问题就是,因为高压系统可能会出现短时并列运行的(即1#进线开关、2#进线开关和联络开关同时闭合,此要求供电局已认可),如果在只有1#进线工作时,然后需要进行并列运行,在已知2#进线有电(有带电显示),但是没有具体电压值(无PT)时,是否可行?是否会有隐患?

不知道是否考虑合适?抑或是有其他方案?谢谢

I]W2K{2IA(6B%_ULU[%V{9N.jpg

免费打赏
cq420939507
2013年06月13日 23:04:36
2楼
我觉得放进线好,这个PT作用应该是为备自投检压作用吧,放在提升柜有这个作用吗?个人意见。
回复
trift
2013年06月14日 09:09:54
3楼
谢谢你的回复,我们这个项目不需要备用自投,并列运行是手动投入。进线处的PT的主要作用是给所在母线段的综保提供电压信号。
回复
lingxuct
2013年06月14日 09:57:03
4楼
楼主的设想是对的,电缆进线在下部,中部有进线断路器(小车),无法再装电压互感器了,一次在进线柜到上面,过计量柜时又返到下面,下部横向到PT柜,这样一柜二用,把母线提升了,电压互感器也放下了。

建议楼主在母联柜旁加一台母联隔离柜(不是空的母线提升),这样,给检维修带来安全和方便。
回复
jsycxxc
2013年07月28日 16:15:30
5楼
还是放在进线柜比较好,这样PT就不受进线柜控制,PT可以长期供电,
回复
pluliang
2013年07月30日 09:00:16
6楼
不知道你的方案是什么设计院设计的!个人认为进线的PT可以不用,设计3个提升柜觉得太浪费,在计量柜中的PT选择多抽头的PT,用于计量和保护,进线选择带电显示装置就可以了,进线柜采用下进线,上端与母线连接这样就节省的两个提升柜。
回复
pluliang
2013年07月30日 09:00:46
7楼
不知道你的方案是什么设计院设计的!个人认为进线的PT可以不用,设计3个提升柜觉得太浪费,在计量柜中的PT选择多抽头的PT,用于计量和保护,进线选择带电显示装置就可以了,进线柜采用下进线,上端与母线连接这样就节省的两个提升柜。
回复
wxs801020
2013年08月05日 13:36:06
8楼
trift 发表于 2013-6-14 09:09 谢谢你的回复,我们这个项目不需要备用自投,并列运行是手动投入。进线处的PT的主要作用是给所在母线段的综 …就是一个PT,那就不用PT手车
回复
xianzai987
2013年10月19日 12:53:23
9楼
pluliang 发表于 2013-7-30 09:00 不知道你的方案是什么设计院设计的!个人认为进线的PT可以不用,设计3个提升柜觉得太浪费,在计量柜中的PT选 …同问 也没见过这么多的提升柜
回复
xianzai987
2013年10月19日 13:06:47
10楼
有个问题请教一下
“如果将PT放在进线柜中 ,如只有1#进线工作且联络工作时,如果此时不将2#进线柜中PT手车移除或不将PT手车二次回路断开,则可能会将二次回路电压通过PT引入2#进线柜下口”
此时g2已经断开了 不明白pt二次回路哪来的电压?:L
回复
sydl18
2014年02月11日 15:35:24
11楼
此时不将2#进线柜中PT手车移除或不将PT手车二次回路断开,则可能会将二次回路电压通过PT引入2#进线柜下口

-----没明白
回复